报警主机编程
上海松江jb-3208g消防自动
报警主机
怎么屏蔽设备??
答:
按“
编程
”键,密码4321,进入系统设置后,选择要屏蔽的点位,按一下“屏蔽”键,是将点屏蔽,再按下“屏蔽”键是显示预留,通常按两下
多线盘和总线盘都在手动上影响
主机
自动
报警
吗?
答:
在多线制手动控制盘中,监控设备是被直接连接在消防
报警
控制
主机
的多线联动接口的,因此可以通过手动操作直接启动或停止这些设备,而在总线制手动控制盘中,虽然监控设备也是被连接在消防报警控制主机的多线联动接口上,但是由于使用了计算机
编程
技术,因此可以通过编程来监测和控制这些设备。
上海松江火灾
报警
控制系统
主机
JB-3101G如何进入屏蔽点设置界面?_百度...
答:
按-
编程
-确认-,输入密码4321确认,翻页到隔离与开放(也就是屏蔽操作一栏)--确认--输入--回路地址--确认--退出---到原始界面就可以的了
有线安防
报警
系统工作原理及常见连接方式
答:
采用将探测器防拆端口信号专门接入
报警主机
专用的防拆防区,这种方式的接线可靠、简单,通过报警主机对防拆防区单独
编程
达到设备、线路防拆。因为需要额外的线路传递防拆信号,因此探测器的线材选择必须选用六芯以上。在这种接线方式下,当出现探测器盒盖被打开,线路被剪断或探测器失电时,无论报警系统是否...
火警感烟探测器怎么编码
答:
当然也可以用主机内写地址进行写地址,但注意的是不能用自动写入,如果用自动写入的话总线地址码会全写乱的,可以用手动写入法,也可以把总线拆了,设好地址自动写就行了。当然目前市场上的火灾
报警主机
是可以给感烟探测器编码的,其他品牌如深安、海湾、松江云安、泰和安的感烟探测器必须通过编码器编码...
消防
主机
不做
编程
可以带点吗
答:
而且规范还规定了,消防火灾报警控制器的单个回路的点数不能超过200个,每个回路还要预留10%的点位。以上是对于消防
报警主机
外部设备总数的规定,根据最新的规范,还规定了一台消防报警主机的各类模块总数不能超过1600个,也就是说消防主机所有的输入输出模块、输入模块、总线隔离模块、切换模块等总数不能超过...
消防
主机
的预警是什么意思
答:
消防
主机
预警系统是通过将多媒体技术、网络技术、主动空气采样、空气颗粒识别和早期烟雾浓度鉴别和远程
报警
系统相结合,从而达到对商场的监控防火的目的。其烟雾探测系统是由前端采集、数据传输和中心控制三部分组成。
求如图,全自动风阀用什么消防模块,一个还是两个,怎么接线?
答:
最好用2个输入输出模块1模块控制开,模块的控制信号为有源输出24V接到6和7接线端子上,阀开反馈信号接到2和3上。2模块控制关,模块的控制信号为有源输出24V接到8和7接线端子上,阀关闭反馈信号接到2和1上.这样可以达到远程控制关闭或者自动控制关闭(需要
报警主机编程
来控制)。
利达消防
主机
如何添加烟感地址
答:
在
主机编程
火灾自动
报警
系统如果需要增加烟感等探测器或者其他的报警设备,需要从空余的回路线引出线路连接已经编码的设备,然后将连接的设备地址在主机编程,做好逻辑关系图即可。
一个红外
报警
系统如何实现2个键盘分别控制2个不同的房间的布防和撤防...
答:
可以实现,要求
报警主机
支持分区键盘就可以,每个门面房设置一个报警键盘,主流品牌报警主机都可以,每个门面房的报警器在
编程
设置的时候分别设置为两个不同的防区(如防区1和防区2),防区1单独挂一个键盘独立控制防区1的报警器,防区2单独挂一个键盘独立控制防区2的报警器.报警器配置的时候分别配置到相应...