www问答网
所有问题
当前搜索:
有毒气体探头设计规范
可燃气体和
有毒气体
检测器报警设定值应符合有关规定,可燃气体二级报警设 ...
答:
【答案】:B 根据《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》(GB 50493—2009)第5.3.3条规定,报警设定值应符合下列规定:①可燃气体一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限。②可燃气体二级报警设定值小于或等于50%爆炸下限。③有毒气体报警设定值宜小于或等于100%最高容许浓度,当试验用标准气...
存在多种可燃
气体
怎么设置检测器
规范
答:
内容太多,只选重要几条。 SH3063-1999《石油化工可燃气体检测报警
设计规范
》重要条文:1)第3.0.7条:检测器宜布置在可燃气体或
有毒气体
释放源的最小频率风向的上风侧。2)第3.0.8条:可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有...
气体
检测仪第三方检测标准是多少
答:
GB3868.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分∶本质安全型"i"》-防爆等级认证气体检测仪安装、选型、应用设计(和用户现场应用相关)劳人护(87)36《中华人民共和国危险场所电气安全规范》GB50058-2014《爆炸危险环境电力装置
设计规范
》GB50493-2009《石油化工可燃气体和
有毒气体
检测报警设计规范》AQ...
9000平车库放置多少个一氧化碳传感器
答:
目前,地下停车场一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和
有毒气体
检测报警
设计规范
》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下停车场场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情...
毒性
气体
泄露安全管理规定
答:
公司按照各岗位工艺操作特点和工作环境安全防护要求配置不同的劳动保护用品;生产车间应建立发放台账按期配发,各岗位尤其是重点岗位必须严格按照安全操作过程要求
规范
穿戴,切实做好防护。5.空气监测。有毒
有害气体
重要防护部位和重点岗位实施监测预防,排除风险。1) 煤气站操作室安装设置一氧化碳固定报警器一台,对煤气站...
天燃气泄漏报警器如何安装及使用注意事项
答:
1、报警器
探头
主要是接触燃烧
气体
传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。2、报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。3、报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易...
可燃
气体
报警器怎么安装?安装
规范
有哪些?
答:
燃气报警器安装
规范
当所检测的
气体
达到报警点时,报警器开始报警,绿灯熄灭,报警灯亮起,蜂鸣器发出“B、B、B…”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报警器则停止报警。(一氧化碳报警有延时功能)若增加了手动检测功能,当按动按键时,绿灯熄灭,报警灯亮起, 蜂鸣器发出“B、B、B…...
什么是可燃
气体
一级报警和二级报警?
答:
可燃气体和
有毒气体
检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警。在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用。报警设定值应根据下列规定确定:1根据本
规范
第3.0.2条规定,选用一级或一、二级报警;2可燃气体的...
天然气泄漏报警系统
规范
这个在安装时有没有什么国标的规范,比如用料上...
答:
安装位置 安装在距燃气具或燃气源水平距离4米以内,2米以外的室内墙面上;根据探测燃气类型,选择安装的上下位置:液化石油气(P):距地面0.3米以内。人工煤气(C)、天然气(N):距天花板0.3米以内。安装方法 在选定的墙面位置,对应随机安装板上的二个安装孔位作好打孔标记(板上挂钩应水平朝上...
有毒
可燃
气体
控制器和报警器主要用在哪儿
答:
你好,可燃和
有毒气体
报警器主要用在化工,石油石化,钢铁厂,加油站,锅炉房,饭店,危险化学品仓库等等有易燃易爆气体存在的地方,他主要检测气体泄漏浓度防止发生爆炸以及中毒事件。可燃和有毒气体报警控制器是和报警器配套使用的,一般普通款的可燃气体报警器就需要带控制器,一个控制器可以带一个报警器...