www问答网
所有问题
当前搜索:
松江3101主机使用说明
JB-
3101
G
主机
原来是带四个回路的一块板子,有个回路坏了,不知道是否可以...
答:
松江
的火灾报警
主机
某一个回路坏了, 只需要换一个回路卡即可,重新上电,其他正常的回路编码会被保存,将这一新回路卡的设备按照你的编码表一一导入即可。火灾自动报警
使用
的是POWERSBUS二总线技术,实现了无极性和总线供电,大大减少了工程施工的难度,为咱们行业提供了非常多的便利,所以拆卸也非常方便...
上海松江
电子仪器厂JB-
3101
G火灾报警控制器(联动型)(立柜式)怎么进入系 ...
答:
放弃吧,大哥垃圾
主机
垃圾系统搞不好的换一套设备不用他的。
松江
飞繁
主机
报系统故障怎么处理
答:
松江
飞繁
主机
报系统故障需要3个步骤处理。1、重启电脑:按主机重启键重启电脑,不再出现错误提示,能够正常进入系统操作,
说明
上次不正常只是偶尔的程序或系统运行错误,无关紧要。2、修复错误:无法正常进入系统,则开机后马上按F8,能进入后会自动修复注册表,再次重启就应当能进入正常模式。3、重装系统:...
松江
消防JB -
3101
G
使用
寿命
答:
松江
消防JB -
3101
G
使用
寿命3年,就要换蓄电池1、根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》10.1.5:蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。2、根据GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》5.15:使各备用电源放电终止,再充电48h后...
上海松江
消防
3101主机
如何删除故障烟感
答:
屏蔽或者删除(去掉烟感,保证线路同路,去掉该编码设备)是不合规范的。烟感有问题更换即可恢复。
松江
消防
主机3101
G串行口1通讯故障如何解决
答:
首先你要检查一下,串行口COM1有没有连接设备。如果连接了设备那就要看一下连接的终端设备与报警
主机
之间的通讯是否正常,如果通讯不正常一般的都是连接线的问题,将串口线拆下,
用
万用表量一下线两端2-3,3-2,5-5是否相通,不通重新焊一下线就好了。如果根本没有连接设备,直接进“编程菜单”—...
松江
JB -
3101
G火灾报警怎样屏蔽火警?
答:
屏蔽火警,有火警的话要检查出原因的,最好不要屏蔽,就是要屏蔽的话在火警状态下也是没法进入屏蔽操作菜单的,必须要在没有火警的状态下进入编程菜单才可以进行屏蔽操作。
上海松江
消防
主机3101
打雷时候老是烧板子怎么回事
答:
1、产品在安装的时候接地做得不好或者没有接地。夏天打雷会产生比较强的干扰,一般情况下是可以通过接地线导到大地,这样就不会对设备产生损坏。所以接地一定要做好,这个很重要。2、设备的保护做得不够,设备板子上都做了保护,就是防止外界的干扰对板子本身带来损坏。当然这是设计问题了。所以首先先把...
如何把
上海松江
云安消防
主机
声音调小?
答:
你可以仔细看一下,在它的面板上有一个声音调节按钮,只要一直按向下那个箭头,一直到五秒钟之后就可以了
火灾报警区域控制器JB-
3101
B|381-64代表什么意思
答:
这是上海市
松江
电子仪器厂生产的火灾报警控制器,JB-
3101
是型号,B代表壁挂式,64代表最大可带64个编码器件。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
松江3101G主机年份
松江jb3101g信号线分正负极吗
松江消防主机单点启动
松江3208g消防主机说明书
松江3101g怎样删除不用的点
松江3208主机声光报警怎么启动
消防主机多久自检一次
松江主机怎么看回路
松江jb3101怎么预留