www问答网
所有问题
当前搜索:
柱子箍筋加密区
梁箍筋的加密区长度是多少,柱的
箍筋加密区
长度是多少?
答:
柱子
加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端
箍筋加密区
外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶...
构造柱
加密区
怎么算呀
答:
构造柱之所以要加密主要是为了增加构造柱的搭接整体性,这也是做到的抗震要求。但框架结构的构造柱是不需要加密的,而砖混结构的构造柱则是需要进行加密的,这是为了增加
柱子
的稳定性。
箍筋加密区
是对于抗震结构来说的。根据抗震等级的不同,箍筋加密区设置的规定也不同。一般来说,对于钢筋混凝土框架的柱子...
三级抗震框架梁和框架
柱子箍筋加密区
与非加密区是怎样规定的_百度知 ...
答:
三级抗震框架梁梁端箍筋的加密区长度1.5倍梁高和500中较大值。框架柱的
箍筋加密区
长度,应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的 1/6 和500mm 中的最大值;底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的 1/3 ;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各 500mm 的...
柱钢筋的
加密区
怎么算的
答:
我发的是03的图集,意思跟楼上的是一样的。
柱子
的加密分为两种:1、底层柱根加密。2、柱梁相交处加密。底层柱根加密范围:从基础顶面开始至1/3的柱净高处为
加密区
。柱梁相交处加密范围:梁的顶面向上Hc处至梁底面向下Hc处为加密区,Hc为 柱的长边尺寸、1/6本层柱的净高、50CM 三个数值取最...
抗震设计中
柱箍筋加密区
是多少范围内
答:
根据不同的抗震等级,梁柱的加密区范围有明确的数值。梁 一级 2倍梁高和500的较大值 二、三、四级为1.5倍梁高和500的较大值 抗震设计时,
柱箍筋加密区
的范围应符合下列要求:1 底层柱的上端和其他各层柱的两端,应取矩形截面柱之长边尺寸(或圆形截面柱之直径)、柱净高之1/6和500mm三者...
柱子箍筋加密区
怎么计算
答:
框架柱的
箍筋加密区
长度,应取柱截面长尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中最大值;一、二级抗震等的角柱应沿柱全高
加密箍筋
。底层柱根箍筋加密区长度,应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高范内加密箍筋。《混凝土结构设计...
柱子箍筋加密区
的规范
答:
柱子箍筋加密区
的规范主要是为了提高柱子的抗震性能和承载能力,通常在柱子的端部和节点区域设置加密区,加密区内的箍筋间距要比非加密区更小,且要满足相关的构造要求。柱子箍筋加密区的规范在建筑结构设计中具有重要意义。这一规范的设置,是为了增强建筑物在地震等自然灾害下的稳定性,减少结构破坏的风险...
仅有地下一层层高4.0米的地下车库的KZ的
加密区
范围是?
答:
回答:地下车库
柱子箍筋加密区
应满足地下车库地面标高以上500mm;并且要满足柱子脚基础顶面往上量到该柱子净高的1/3。柱子净高是脚基础顶面到车库顶梁的下口的距离。
柱的
箍筋加密区
内 到底 允不允许纵筋搭接或焊接吗?
答:
柱的
箍筋加密区
内允许纵筋焊接。钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。
柱子
的搭接范围:柱连接部位,一般在楼层柱基础净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,...
柱子
和梁的
箍筋加密区
是怎么确定的 想知道详细说明
答:
对于抗震KL、WKL。若抗震等级为一级,则≥2hb(梁截面高度)且≥500;抗震等级为二~四级,则≥1.5hb(梁截面高度)且≥500,非抗震KL、WKL由设计确定
加密区
的范围,具体参考11G101-1P85。最后记住,所有的
柱子
和梁在绑扎搭接
区箍筋
都要加密,且不小于100间距,11G101-1P54规定。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜