除应按标准
图集 16G101
-1第112、113页要求执行外,尚应如图二、三所示...
答:
你这问是设计结构施工图纸中一句说明。因为 16G101-1第112(悬挑板阳角放射筋Ces构造)、113(板内纵筋加强带JQD构造 悬挑板阴角构造)页,其只有构造的要求。而结构施工图上的二、三是有尺寸、
钢筋
直径、钢筋种类所示,所以用“尚应”如图二、三所示执行。意为:除应按标准
图集 16G101
-1第112、...
16G101
-1
图集
中26页中4.2.1中2根16的
钢筋
怎么理解
答:
底部2根
16
的通长筋,左边锚入柱子,右边锚入梁内,锚固长度见40多页还是50多页那个表。锚固长度需要根据实际情况换算。
16g101
第56页
钢筋
保护层厚度是多少?
答:
如图:当梁、柱、墙中纵向受力
钢筋
的保护层厚度大于50mm时,宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落和钢筋网片时,网片钢筋的保护层厚度不应小于25mm。注意 规范中关于钢筋锚固的修正系数和配置横向钢筋等规定有许多需要商榷的地方,我们也不能教条地去理解,编制规范的人不一定熟悉...
抗震框架柱
钢筋
变直径怎么做?
答:
一、如果是下柱
钢筋
直径大,上柱钢筋直径小。1、如果是机械连接、焊接的方式,可以按正常情况在楼面上处理,做好相应的异径接头检测。2、如果是绑扎搭接的方式,也可以在楼面以上进行,绑扎搭接按直径小的计算搭接长度。按
16G101
-1
图集
的63页节点4施工。二、如果是上柱钢筋直径大,下柱钢筋直径小。一...
06g
101
一3
钢筋图集
中后浇带内钢筋可以百分之百搭接对吗?
答:
16g101
一3
钢筋图集
中后浇带内钢筋可以百分之百搭接,部位是基础底板和基础梁,并且搭接长度不小于Ll。100%搭接。非接触式搭接。搭接筋之间的间距30mm。同时注意该部位设计图纸是否要求加强。后浇带钢筋搭接有以下要求: 选用的钢筋与筏板、或是墙、梁钢筋规格型号一致。后浇带钢筋加筋一般不小于原配筋率的30%...
06g
101
一3
钢筋图集
中后浇带内钢筋可以百分之百搭接对吗?
答:
06g101-3
钢筋图集
中后浇带内钢筋可以百分之百搭接是对的。现在使用的是
16g101
系列图集,后浇带中钢筋的布置,可查看16g101-3图集第106页。如下图:
16G101
一1规范中次梁底部
钢筋
伸入主梁内锚固长度多少b?
答:
设计图纸上经常就把表格的相关内容作为设计对
钢筋
锚固长度的设计要求,有的设计图纸则规定,钢筋锚固长度采用平法
16G101
-1的规定。表示方法:《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图16G101-1》(以下简称“平法”)以表格形式提供了受拉钢筋基本锚固长度表、抗震设计时受拉钢筋基本锚固长度表、...
16g101图集
嵌固部位在哪一页
答:
嵌固部位的柱子底部加密区和非连接区的范围是1/3,而58页基础顶面的是1/6或hc或500,如果嵌固部位和基础顶面一个位置,那么按57页说的算,我这么理解的。但63页说的是非抗震的,和抗震的要区分开来。洞口加强
钢筋
和剪力墙水平钢筋:水平钢筋扣柱加强纵钢筋,不要将加强筋放在外边;竖向钢筋扣柱...
16G101
-1关于梁锚柱屋面框架梁的作法是什么样的?
答:
而柱子的截面高却比梁的截面高小许多,所以柱子需要更多的抵抗弯矩的
钢筋
,因此,这个节点的钢筋就不仅仅只单纯是锚固的问题!所以,这个节点的钢筋构造大样,必须由设计结构师指定
101图集
上的某某大样,而不可以任由施工方自行选择。图集提供了A、B、C、D、E几个大样是供设计选用的。
约束边缘柱搭接的位置11G
101
与12G901为何不一样,绑扎搭接是否要预留500...
答:
因为剪力墙边缘构件纵向
钢筋
连接构造”适用于约束边缘构件阴影部分和构造边缘构件的纵向钢筋中的绑扎搭接:≥500 LlE( Ll) ≥0.3 LlE( ≥0.3 Ll) LlE( Ll)。绑扎搭接要预留500。该图上的节奌,墙柱类型属“约束边缘构件”;代号为“YBZ”;约束边缘构件YBZ构造。即该构造要求必须按本图规定...