www问答网
所有问题
当前搜索:
梁底钢筋需要满扎吗
梁钢筋
是否
需要满
绑
答:
是的,
梁
内的所有
钢筋
节点全部
需要
绑扎牢固。
框架梁
梁底钢筋需要
全部绑
扎吗
,如果未全绑从设计角度考虑会存在什么问题...
答:
就算你整个梁一个扣都不绑,但是能保证钢筋在浇筑混凝土的时候不偏位,设计都不会管你。再有就是我们从施工的角度讲,监理是不会同意你
梁底钢筋
不绑的,小截面的梁可以在别的地方绑扎成品,然后再吊装到梁模里面;重要是大截面的
梁钢筋
绑扎,绑扎好再吊装是不太现实的,塔吊不一定能抬动,就算能也会受到活动半径或吊...
钢筋
绑扎都
需要满
绑么?
答:
钢筋绑扎必须满绑
,严禁跳绑、漏绑;直径≤ф14的钢筋必须采用绑扎连接,禁止采用电渣压力焊;模板定位筋要求砼浇筑前预留插筋,严禁直接焊接在主筋上。为避免剪力墙、柱钢筋移位,要求至少设置两道水平定位钢筋,如剪力墙的水平梯子筋和框架柱的定位箍筋(如能控制到位,剪力墙上梯子筋可不设置,非强制要...
框架
梁底部钢筋
与箍筋是否
需要满
绑
答:
是的,
是需要满绑扎的
。板的钢筋存在花绑(跳绑,隔一个点绑扎一个)的情况的
梁板
钢筋
绑扎时
必须满扎吗
?有规范规定吗?还有请教下扎斯除了起到定位作...
答:
梁钢筋绑扎时必须满扎
;板钢筋绑扎时不必满扎,可以采用梅花形绑扎;有规范规定,详见《建设工程施工验收规范》。扎丝除了起到定位作用没有其他作用。为什么要满扎?是为了保证箍筋与主筋(受力钢筋)的整体联系,保证截面的高度及梁的平面假定。
基础
梁钢筋
扎丝
需要满扎吗
?
答:
不
需要
,隔着格子扎,隔一个扎一个,主筋都要扎
建筑工程的梁板
钢筋
是否要全部满绑绑扎
答:
这个梁板
要
区分对待:新规范对板
钢筋
要求是满绑扎;
梁
没有说明,但是梁主筋四个角肯定不能跳绑扎,其他拉钩应该可以跳绑扎。实际施工过程中也是这么控制的,如下图:所以碰到这个问题可以跟监理单位多沟通,听取他们的意见,拿出相关规范和实际施工中的案例 ...
梁底
二排
筋
是否应该跟箍筋
满扎
答:
梁
的纵筋都应该跟箍筋
满扎
的
钢筋
做基础
必须满扎吗
?
答:
必须满扎
,为了增加
钢筋
的刚度。搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合结构设计要求。绑扎前须先按设计图要求间距弹线,按线绑扎,控制质量。
请问一下师傅,所有
梁钢筋
是否
要满扎
答:
应该满绑,特殊部位无法与箍筋绑扎的应加架立
筋
或附加横筋(这时设几道绑几道)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
梁箍筋扎丝需要满扎吗
梁腰筋绑扎需要满扎吗
梁底钢筋耍满扎吗
梁高度超过多少的底部钢筋要满扎
梁钢筋要求满绑扎
梁边多少钢筋要满扎
梁钢筋是不是需要满绑
梁箍筋绑扎是满绑扎吗
梁钢筋规范要求必须满绑吗