www问答网
所有问题
当前搜索:
梁钢筋要求满绑扎
钢筋绑扎
丝
要求
和绑扎方法 什么是 跳扎
满
扎
答:
双向受力的板的
钢筋要满
扎;单向受力的板的钢筋是可以跳绑的,但最外围二圈必须是满扎的。使用绑线和手钩进行
绑扎
。满扎就是纵筋与横筋 相交处就绑扎。跳扎一般都是接一个相交处一扎,很像梅花形状。一般光圆钢筋都...
有关
钢筋
笼
绑扎
的规范有吗,是
满绑
还是跳绑?
答:
要看具体设计要求,请看图纸结构设计说明,上面有
要求满
扎的必须满扎,如果没有要求,则板四周,独立柱加密区,
梁
端加密区
要满
扎,其他地方可跳绑,主要目的是为了在浇筑混凝土后,混凝土强度上来前
钢筋
笼不松垮即可。钢筋笼...
钢筋
主筋的扎丝是不是
要满绑
?
答:
钢筋交叉点是否
满
扎,规范有明确的规定。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.4.7-2条,“ 墙、柱、
梁钢筋
骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数
绑扎
;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔...
钢筋
在
绑扎
时那些
要满
扎、那些可以梅花扎、那里有依据要求?
答:
3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面,焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%;4 填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架
梁钢筋
共同
绑扎
;5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋...
梁钢筋
的
绑扎要求
有哪些?
答:
二、
梁钢筋
的
绑扎
应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。三、梁主筋应按规范
要求
进行错位焊接,焊接接长应大于10d,焊接位置应符合规范要求。四、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。五、先穿主梁的下部纵向受力...
钢筋绑扎
丝
要求
和绑扎方法 什么是 跳扎
满
扎
答:
双向受力的板的
钢筋要满
扎;单向受力的板的钢筋是可以跳绑的,但最外围二圈必须是满扎的。使用绑线和手钩进行
绑扎
。满扎就是纵筋与横筋 相交处就绑扎。跳扎一般都是接一个相交处一扎,很像梅花形状。一般光圆钢筋都...
哪些部位的
钢筋需要满
扎
答:
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.4.9
钢筋绑扎
的细部构造应符合下列规定:钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;墙、柱、
梁钢筋
骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢...
钢筋
的
绑扎要求
及注意事项是什么?
答:
2、
梁钢筋
的
绑扎
应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。3、梁主筋应按规范
要求
进行错位焊接,焊接接长应大于10d,焊接位置应符合规范要求。4、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。5、先穿主梁的下部纵向受力钢筋...
钢筋
的
绑扎要求
及注意事项??
答:
2、
梁钢筋
的
绑扎
应确保主筋、箍筋的绑扎根数及间距,不得漏筋。3、梁主筋应按规范
要求
进行错位焊接,焊接接长应大于10d,焊接位置应符合规范要求。4、在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。5、先穿主梁的下部纵向受力钢筋...
梁板
钢筋
的
绑扎
要点是什么
答:
2、受拉区域内,I级
钢筋绑扎
接长的末端应做弯钩,Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩。3、直径等于或小于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。...