你们有
没有
发现
楼梯
的
钢筋
都露出来了,有时
答:
对的,
楼梯
特别是梯步板下侧,如果垫块
没有
加到位,没有用绑扎丝把垫块与
钢筋
绑扎一起,因为梯步板是斜的,浇筑混凝土时垫块就被震动棒震掉,所以就常常钢筋外露,所以在钢筋验收时,楼梯间,阳台板,飘窗板,等等,这些部位的垫块和马凳是重点检查部位!【你的采纳是我前进的动力】
旋转
楼梯没有预留钢筋
会塌吗
答:
会。根据查询乡墅建房设计网显示,旋转楼梯是需要预埋钢筋的,在混凝土楼梯悬空状态下,钢筋是受弯构件,
没有
钢筋混凝土会破裂,
楼梯钢筋
少了不出3年会开裂,施工的过程中,楼梯不加钢筋,楼梯会出现裂缝,倾斜,倒塌等情况,也会给财产和生命带来不可估量的损失。
...之前只建了5层,现在想加高至12层,但是
没有预留
筋,请问加高有风险吗...
答:
这个是常见现象,一般是将原来的柱子
钢筋
凿出来,然后焊接接层的钢筋。这样做原来屋顶层破坏较大,工程量不少。现在也有的用植筋的方式来加层,一般是接一层的,但是你这次上面接的太高了,从抗震角度考虑,钢筋锚固不够。可以用柱子4角包角钢,角钢贯穿接层部位的上下两层。
楼梯
踏步
没有钢筋
到什么部门投诉
答:
到城建局,房管局,
楼梯
圈梁定外偏2公分,去除墙体外露混凝土之后,露出
钢筋
了,
怎么处理
答:
钢筋
露出多不多?不多的话看下能不能尽量用粉刷时把它包起来,多的话那只好切掉了。不要去设计院提,更不要被甲方跟监理看见。这个圈梁钢筋是
不
允许随便切的,被甲方跟监理看到万一人家要你留在那里就完了,事没事就很麻烦。
柱间设置过梁,未
预留
插筋
怎么
办?柱间间距较大,净跨为5.2m,过梁上还有填...
答:
忘记留设
钢筋
,严格来说,为了工程质量,应该把过梁处柱子凿开,然后插筋和过梁一块浇筑混凝土,有些工地管理不严,也就在柱子上钻孔,然后植筋,这是不符合要求的,植筋只能用于非承重构件,你这个过梁上有砌体,所以最好是把柱子凿开插筋更好一些。
加盖的房子
楼梯
间有一颗柱子底角
钢筋
外露
怎么
办
答:
先用钢管挺住周围的梁板,然后凿掉蜂窝用比原来砼强度高的砼浇筑即可!希望能帮的到你,
预留
筋的作用及施工要点
答:
预留
筋,是在砼施工中,埋入砼并且外露一定长度的
钢筋
。在施工过程中,砼是分部分次浇筑的,经常留插筋的部位有,柱子插筋,墙板插筋,基础插筋、
楼梯
插筋。插筋的留设必须满足设计和规范要求。详见03G101-1图集增强砼的抗拉性能预留筋的作用之一是增强砼的抗拉性能,提高砼的承载能力。保证砼的尺寸精度预留筋还可以...
现浇钢筋混凝土
楼梯 钢筋
混凝土楼梯浇筑方法
答:
为施工方便,最好在楼梯踏步与剪力墙交接处钉上钢丝网,这样在振捣剪力墙时砼
不
易从下口上翻。另有一种不规范做法,但是观感比较漂亮。剪力墙与楼梯分次浇筑,即楼梯后做法,剪力墙先施工、
预留楼梯钢筋
(注意模板放线、配板),后施工楼梯。缺点:施工缝留设在根部(支座处),与规范不太符合(但是规范...
自建房施工的师傅把
楼梯钢筋
留错位置了
怎么
办?
答:
把错的
钢筋
剪了,在正确的位置用电锤钻洞,要求比植入的钢筋大一个型号,清洁干净了然后用环氧树脂胶涂在钢筋插入的一头就可以了。钢筋最好比原先设计的密一点就
没有
问题。
<涓婁竴椤