www问答网
所有问题
当前搜索:
水幕喷头怎么设置
消防侧喷安装规范
答:
7.1.12 边墙型标准
喷头
的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:表7.1.12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)
设置
场所火灾危险等级轻危险级中危险级Ⅰ级配水支管上喷头的最大间距3.63.0单排喷头的最大保护跨度3.63.0两排相对喷头的最大保护跨度7.26.0注:1 两排相对喷头应交错...
消防
喷淋头设置
规定?
答:
消防
喷淋头设置
规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,。消防喷淋头安装间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
消防
喷淋头设置
规定?
答:
消防
喷淋头设置
集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应
设置喷头
。7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应
设喷头
。...
消防
喷淋头设置
规定是
怎样
的?
答:
消防
喷淋头设置
集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12M2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 8 净空高度大于800MM的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应
设置喷头
。 9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应
设喷头
。 10...
消防
喷淋头
的间距是多少米?
答:
图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。
喷头
与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。直立型、...
室内消防
喷淋头
安装要求
答:
消防
喷淋头设置
消防喷淋安装距离最低不能小于几米
答:
7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应
设置喷头
。7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应
设喷头
。7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉