www问答网
所有问题
当前搜索:
海湾火灾报警控制器如何自检
海湾
ZF-500
火灾报警
显示盘
怎样
设置显示
答:
就看二次码的第四位是上面的哪个数字,显示方式也就是对应的种类。补充:ZF-500火灾显示盘是用单片机设计开发的汉字式火灾显示盘,用来显示已报火警的探测器位置编号及其汉字信息并同时发出声光报警信号。它通过通讯总线与GST200、GST500及GST5000等
火灾报警控制器
相连,处理并显示控制器传送过来的数据。
一套完整的
海湾
消防体系应该包括哪些设备?
答:
海湾
消防主要是做消防报警,偏弱电这块。更多的人对海湾消防的火灾自动报警系统知道一些,其实海湾除了火灾自动报警系统,其他消防系统也是有的。首先火灾自动报警系统中包含
火灾报警控制器
、火灾探测器(感烟、感温类型等)、手报、消报、声光、各类消防模块、火灾显示盘、消防电话、消防广播等等。除了火灾...
消防
控制
模块8301的工作原理是?
答:
模块内嵌微处理器,微处理器实现与
火灾报警控制器
通讯、电源总线掉电检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、输入输出线故障检测、状态指示灯控制。模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合输出继电器,并点亮指示灯。模块接收到设备传来的回答信号后,将该信息传到火灾报警控制器。
海湾
8305模块
如何
接线
答:
GST-LD-8305输出模块用于总线制消防广播系统中正常广播和消防广播间的切换。模块在切换到消防广播后自回答,并将切换信息传回
火灾报警控制器
,以表明切换成功。GST-LD-8305输出模块接入正常广播线,需要在正常广播线和GST-LD-8305模块之间串接两个250V-22μF双极性铝电解电容器。
海湾
消防
控制器
部分自动指的是那些部分
答:
部分自动不是指的哪些部分,而是一种动作方式。
海湾
消防
控制器
部分自动是相对于“全部自动”来的,海湾消防
报警
系统自动有三种模式:自动禁止、部分自动和全部自动。自动禁止很好理解,就是任何情况下都不自动联动;全部自动就是任何情况下只要是用=(单等号)编辑的联动关系,满足条件了都应该动作;部分自动...
上海松江jb-3208g消防自动
报警
主机
怎么
屏蔽设备??
答:
在设备定义里有说明的,或者可以看下说明书,可以到消防百事通的消防文库里下载说明书,不过屏蔽后,
控制器
的屏蔽灯是亮着的,检查验收一看就会知道。屏蔽:在控制器,属性配置,编程中按下此键,可以把选中的地点某回路点号命名为屏蔽点,再按一次屏蔽键,此点为“预留点”。再按一下,就退出“屏蔽”...
(JB-QB-GST200):出现0000002从机主接口...
答:
2号从机故障,查2号从机的联网通讯板是否输出电压正常。如无输出电压就换通讯板吧。
海湾
消防主机
怎么
消除一个点
答:
海湾
消防主机即
火灾报警控制器
,火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可实现集中控制,可向探测器供电,其控制器有两种工作方式,分“调试状态”和“正常监控状态”。海湾的报警控制器设计是一个回路242个点,火灾自动报警设计规范一个回路不能超过200个点,要进行消除预留点可以通过以下操作:把线摘掉...
海湾
5000型消防
报警控制器
,
怎么
删除故障点?
答:
海湾
5000型
火灾报警控制器
的故障点是删除不了的,发生故障不能只想到删点,如果实在要删除只有找到这个点,把点拆了,然后再把火灾报警控制器打到调试状态重新注册,点就没了。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜