系统检测方案:从检查到试射的全面指南
答:
检查
消火栓
系统静压、消防水池和高位消防水箱水位、供电设施状况等是否正常。启动消火栓给水泵开启屋顶试验消火栓、或开启消防水泵房消火栓给水泵的试验阀、或按下消防控制室内的消防联动控制器上的消火栓泵启动按钮,消防水泵应能自动启动。手动启动消火栓给水泵手动启动消火栓给水泵,模拟故障,主备泵应能自动切换且...
室内
消火栓
小秘密,关键时刻能救命!
答:
室内
消火栓
小秘密,关键时刻能救命!消防安全事关人民群众的生命财产安全,而室内消火栓作为消防系统的重要组成部分,更是关系到火灾现场的灭火效率和救援速度。本文将为大家揭秘室内消火栓的小秘密,帮助大家更好地
消火栓
压力是多少?
答:
消火栓
最不利点动压和静水压力是动压0.35MPa、0.25MPa,静压0.07MPa、0.10MPa、0.15MPa.国家规范规定,最不利点处的静水压力包括一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa,高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0....
室外
消火栓
安装规范要求
答:
室外
消火栓
安装规范要求主要包括以下几个方面:安装位置要求,安装距离要求,不同区域的安装要求。安装位置要求消火栓是用来急救灭火的消防装置,所以尽量安排在一些显眼的地方,能够及时找到并且灭火,而且要确保消火栓供水系统无论何时何地都处于正常供水状态,这样方便用水。安装距离要求消火栓的高度一般在1米左右。安装...
室内
消火栓
设置要求
答:
8.2.1 下列建筑或场所应设置室内
消火栓
系统:1.建筑占地面积大于300_的厂房和仓库;2.高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑;注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。3.体积大于5000m的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑...
消火栓
的五字口诀是什么?
答:
消火栓
的五字口诀是:拉、拔、冲、喷、控。
消防栓
是一种用于灭火的设备,通常埋在地下,供消防人员连接水源使用。以下是关于消防栓的一些基本知识:能:消防栓是为了提供灭火用水而设置的设备,可以通过与消防车连接,将水源输送到火灾现场进行灭火。类型:常见的消防栓主要有湿式消防栓和干式消防栓。湿式...
消火栓
和
消防栓
的区别
答:
消火栓
即是
消防栓
。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政...
消火栓
分为哪几类
答:
室内
消火栓
、室外消火栓、旋转消火栓、地下消火栓、地上消火栓等。1、室内消火栓:室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。2、室外消火栓:室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水...
室内
消火栓
给水系统组成
答:
室内
消火栓
给水系统通常由以下几部分组成消防供水水源包括:市政给水管网、天然水源、消防水池。消防供水设备包括:自动供水设备一消防水箱、主要供水设备消防水泵、临时供水设备水泵接合器。室内消防给水管网包括:进水管、水平干管、消防竖管等。室内消火栓室内消火栓应设在消火栓箱内。它由水枪、水带、消火栓...
消火栓
的作用是什么?
答:
内容如下:
消防栓
,正式叫法为
消火栓
,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓套装一般由消防箱+消防水带...