答:
消防
水泵出水干管上设置的低压
压力开关
的信号作为触发信号,引入消防水泵控制柜,直接控制自动启动消防水泵,联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响,消防泵的动作信号作为系统的联动反馈信号应反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。
消防
低压
压力开关
分别进喷淋控制柜和消防栓控制柜吗?
答:
消防
低压
压力开关接线
,是分别进喷淋控制柜和消防栓控制柜的无源启泵端子
消防
自动报警系统需要将电源线接到消火栓按钮、手报、烟感、信号阀等...
答:
你说的电源线是24V联动电源线吗?控制模块需要接24V联动电源,很少的进口品牌设备的监视模块需接24V电源。消火栓按钮一般接信号线、启泵线、启泵灯线;手报接信号线、
消防
电话线;烟感和温感只接信号线;水流指示器、信号阀、
压力开关
、防火阀等需装监视模块;排烟阀、正压阀、卷帘门、电动防火门、...
消防压力开关
的线到不到控制室?
答:
不到的,
消防压力开关
的直启泵线是从压力开关直接到水泵控制柜的,另外的报警线和电源线连接的单输入单输出模块是连接在回路线路上的。最终经过报警贿赂总线才连接到控制室的,不是单独直接到控制室的。
消防
流量计和
压力开关
可以接一起用吗
答:
可以。
消防
流量计和
压力开关
可以接一起用,压力开关和流量开关能接控制柜一个端子上。消防管道流量计主要作用于测量流量,把流量信号送给控制仪,流量控制仪。
消防
喷淋
压力开关
二线接法就要信号线吗
答:
不是,只有
压力开关
启泵线动作,还需要报警反馈,但是在前端的模块需要连接报警线以达到反馈的功能,压力开关需要设置输入输出模块,模块需要报警、联动线,压力开关动作,触点闭合,联通联动24v给
消防
泵线圈送电,导致消防泵启动的
消防
流量
开关怎么
接,流量开关有4根线,其中2根24V,还有2根流量线!怎
答:
这个
消防
流量开关的需要社会自单输入单输出模块,线路连接直接启动消防泵和反馈主机显示,和
压力开关接线
是一样的。所谓流量,是指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量,又称瞬时流量。当流体量以体积表示时称为体积流量;当流体量以质量表示时称为质量流量。单位时间内流过某一段管道的流体的...
消防
如图右侧实心圆圈
压力开关
起泵线,是从压力开关处敷设到哪里?这个线...
答:
是的,是
压力开关
直接启泵线,这个是需要从压力开关经过输入输出模块直接到喷淋泵控制柜的。
消防
喷淋报警系统
怎么接线
?
答:
消防
喷淋报警系统的
接线
:消防端子箱的接线是按各功能要求分类连接,一般都是并联连接。端子箱内有以下功能的接点:1.总线信号:总线信号一般情况只用2节端子,也有用4节到6节以上等,根据系统回路数或分区来定,是用RVS-2*1.5的双绞线连接;2.总线电源DC24V:这个只有2节,接各层或各分区需要用电...
求助
消防
风机直启
接线
问题
答:
主备转换控制,通过KM1或KM2直流接触器自动实现一用一备,也可以手动进行主备切换(在测试时用)。而
消防
主机与消防泵或风机之间的
接线
,一般都是通过直启盘。例如西门子消防FC18/FC720都有单独的直启盘(联动盘),每个直启盘有八路输出,每路输出启动时输出24V,接FEPS的消防联动(DC24V)端子,并...