www问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷头滴水如何处理
装修过程中不小心喷坏
消防
喷淋玻璃管,使喷淋
漏水
,有什么最快止水的办法...
答:
1.关闭信号蝶阀(漏水楼层)
,一般在走廊棚内,如信号阀不好用需直接关闭湿式报警阀(一般在消防水泵房)前的信号蝶阀,同时打开湿式报警阀旁的泄水阀,将管网内的水排空,但这时要注意楼顶高位水箱间内的喷淋系统出水闸阀就关闭.最管用就是直接关闭信号蝶阀.2.打开末端放水阀(一般在卫生间,阀上有压力表),...
消防喷淋头滴水
是什么原因?跟水压有没有关系
答:
消防喷淋头滴水的原因可能是消防管道内的水压过大,或者是因为喷淋头开关松动引起。
拧开消防管道的旋钮,将管道内的水压降低即可
;或者将松动的喷淋头开关拧紧即可。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙...
商铺
消防
喷淋管道弯头渗水
处理
办法
答:
1、先把平层的蝶阀关掉,然后打开这层的末端试水,排空水,然后用哥两好粘。或者锡焊丝填充。
消防喷淋头漏水怎么处理
答:
第一步先将消防喷淋头的花洒拆卸下来,第二步在喷淋头的出水管道上用新的密封胶密封好
,这个密封胶的作用非常重要,如果密封胶没涂好的话,那么这个消防喷淋头还是会漏水。密封胶涂好之后,再将原来的喷淋头安装上去就可以了。消防喷淋头都会有专门的人定期检查维修。
消防
喷淋水银柱
漏水怎么处理
答:
它的
喷头漏水
了,我们首先要把
消防
喷淋它漏水地方的缝隙处,用保险丝把它敲进去之后进行堵漏,只要把漏水的地方给堵住就可以了。也可以在漏水的地方使用ab胶来配比之后进行涂刷。这一种方式,它的效果是比较一般的。如是卡箍进行连接的,要把卡箍先敲一会,然后把它紧一下就可以了。
商场
消防喷淋头
如果
漏水
了,
怎么处理
,怎么关水?
答:
如果出现
漏水
,请立即关闭该防火分区或防火楼层的管网信号蝶阀,通过该层的试水管网将水放掉进行检修,修完后,将信号蝶阀打开即可。
你好,请问
喷淋头
坏了喷水
怎么处理
啊
答:
消防喷淋头
破损
漏水
,应及时关闭该楼层(区域)的信号阀,关闭水源,同时在开启末端阀门,对系统进行受控制排水,及时清理喷出的水,防止造成水灾,管道中的水排空后,及时维修,恢复系统工作。总的思路是:关闭水源,受控排水,减少水损,修复恢复。
消防喷淋头
如果被撞坏
漏水
,要在哪里把水关住?
答:
立即关闭支管阀门,打开末端放水装置放水,尽快排空故障管道内的水,更换损坏
喷淋头
,完成后开启支管阀门,观察更换的喷淋头有无
漏水
,无漏水则完成维修工作,如是大型管网需做排气工作。
喷头漏水怎么处理
方法
答:
喷头
和水管接头轻微
漏水
,并且出水不大的,则可能是喷头被水垢堵塞了,需要用针进行疏通;接头松动或水管老化的,需要将接头重新拧紧或更换老化的水管,这样才不会再次渗漏;接头密封垫老化的,需要更换新的密封垫;喷头撒盖处漏水的,需要先将撒头盖拆开,之后再查看里面的垫圈是否有偏离或老化,然后进行...
消防
喷淋管接口处
漏水
但是不便拆卸,
如何
解决?
答:
通常丝扣连接的
消防
管堵漏的方法通常有:1、在
漏水
部位的缝隙,把保险丝敲进去堵漏,实践来看,效果还可以。2、在漏水部位用AB胶配比后涂刷,这种方式很极端,效果一般。3、如果是卡箍连接的,把卡箍敲一敲,紧一紧,一般就可以了。参考资料:专业消防工程设计施工,021-51696073 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10