www问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋
消防喷淋
温度达到多少度会喷水
答:
一般情况下,
消防喷淋
的温度达到68度后,内部的玻璃球便会出现爆裂,这时就会开始喷水。当然,在特殊区域,如厨房、锅炉房,其使用的消防喷淋需要达到93度的温度,才会开始喷水。消防喷淋是一种在热作用下,按预定温度范围自动启动,或按照火灾信号由控制装置启动,按设计喷头形状和流量喷水的喷头,是自动喷水灭火系统的一部分。
消防喷淋
装置
答:
消防喷淋
装置是一种灭火的消防装置,广泛应用于各种室内场所,是一种固定的消防设施。在发生火灾的时候,它会自动的喷洒自来水,并发出警报,可以有效控制火灾初期的火势,起到一定的安全保障效果。消防喷淋装置 现在有着许多种类的消防喷淋装置,有的可以人工控制,有的则是检测到火灾后自动启用,智能有...
消防喷淋
头的喷洒范围?
答:
给根据《自动喷水灭系统设计规范》要看危险是几级的,级数不同间距不同
消防喷淋
系统的间距一般是3.6米,一个喷头的保护面积是20M²根据不同的现场环境,规范里有详细的规定。
消防喷淋
压力标准是多少
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
什么情况下
消防喷淋
会喷出来
答:
首先我们要了解
喷淋
头的结构和工作原理,根据材料不同分为易熔元件闭式喷头和玻璃球闭式喷头,一般玻璃球的喷头较为常见,它是由一根密闭的里面装了一定量的液体的玻璃管支撑喷头的阀门,当安装喷淋的场所发生火灾时,温度上升,达到喷头动作的公称温度时,喷头的玻璃球的液体受热膨胀,把玻璃球撑爆了,喷...
消防喷淋
头有什么区别?
答:
区别在于用的方式不同。下
喷
是在有吊顶的情况下,上喷是在无吊顶的情况下,区别在于起喷温度,普通喷头的玻璃泡破裂温度约60度,在起火的情况下,热量往上走,无顶上喷,玻璃泡才容易破裂起喷。上喷喷头和下喷喷头,不能随便更换,因为上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150MM,顶罩起了部分集...
消防喷淋
多少平方一个
答:
消防喷淋
是现在常用的一种消防设备,当发生火灾时,水会通过喷淋头洒水进行灭火,具有很好的灭火效果。不过,消防喷淋的安装很重要,那么消防喷淋多少平方一个。一、消防喷淋多少平方一个 1、消防喷淋多少平方一个?具体要看室内的危险等级和布置情况来定,通常喷淋间距从2.4m-4m都有可能。2、其次,消防...
消防
新规
喷淋
配管相应喷淋头数量
答:
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
消防喷淋
头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...
消防
喷头什么情况下喷水
答:
二、
消防喷淋
头有哪些类型: 1、下垂型喷头 下垂型喷头使用较为广泛,主要安装在供水支管上,以洒水的方式,将总水量80&喷向地面,适合安装在房间吊顶下方。 2、普通型洒水喷头 普通的洒水喷头可以直接安装,又能下垂安装在喷水管网上,向下喷洒40%到60的水量,大部分的水是喷向吊顶的,主要适用于餐厅、商店及仓库等地方...
消防喷淋
头有几种?
答:
消防喷淋
头有5种分类,分别为下垂型喷头、直立型喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水和隐蔽式喷淋。1、下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。2、直立型喷头...