www问答网
所有问题
当前搜索:
消防弱电总线隔离器
海湾
消防弱电
间用单加模块箱吗
答:
按照现在的消防要求,
消防弱电
电井到楼层
总线
之间需要设置模块箱,模块箱放置
隔离器
、广播模块等,从模块箱出来的线路每路所连接的报警点位 不能超过32个。
请问
消防弱电
中一组回路有几根
总线
?是那几根(如;信号,电源,广播,电话...
答:
这个
消防
报警回路每个回路需要一根报警
总线
,分支连接
隔离器
后,每个隔离器后面不超过32点位,游联动设备的需要社会自电源线,采用树枝状敷设分支的,电话插孔积分急需要电话线,广播系统也是的,都是树枝状分支的。
请问
消防弱电
中一组回路里面有几根
总线
?请大师解
答:
这个
消防
报警系统每个回路只有一组报警
总线
,分支连接
隔离器
后每个隔离器后面的报警设备不超过32点位,回路不超过200点的,总线制需要一根的。
消防
里的,模块是什么意思呀,请老师指教,
答:
中继模块 主要用于
总线
处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长总线通讯距离的场合。隔离模块 在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况。
隔离器
的作用是,当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以...
消防弱电
系统图,总柜子出来的电线根数和分到各个分箱的根数不相等,什么...
答:
这个知道是规范要求的没不超过32个点位设置一个
隔离器
的要求的,也就是总的楼层分纤箱分支的隔离器后面所带的点位,每不超过32个就这只一个隔离器,相应于每个分支的隔离器后面的设备点位不超过32个,然后汇总成为一个回路而已,详见规范GB50116-2013的3.1.3和3.1.4条规定的。
消防
系统有哪些
总线
类型
答:
后来,随着技术发展很多厂家开始使用
消防
二
总线
研发产品,解决了一部分的施工问题,使得数量较多的烟感探头类产品/手报等低功耗产品变为二总线产品(二根线完成通讯兼供电,原理类似低压直流载波),但还有很多产品如声光/层显/输入输出模块,以及其它系统中需要发生发光的高功耗产品,消防二总线的供电能力达...
如何看
消防
图纸?
答:
问题九:
消防
系统图怎么看 在系统图上都有说明图例和穿线、用途、及敷设方式。看系统图从消防主机开始,看看引向楼层线的名称和规格,引出的类别大部分都是(电源、信号
总线
、电话线、消火栓启泵线、多线控制、485线等),然后看楼层多少,分支多少。如果每层面积大,每个分支必须有端子箱、
隔离器
,从...
漏电火灾报警系统和电气火灾报警系统是否一样?
答:
、LFT201-E系列剩余电流式电气火灾监控探测器(分体式)、LFT201-T系列测温式电气火灾监控探测器、通用设备(包括:LFJ201系列监控器、LFT201-W系列温度传感器及LFG201
总线
分支
隔离器
)等。漏电火灾报警系统只是该电气火灾监控系统只是选用了剩余电流式电气火灾监控探测器,就是选用的探测器不同而已。
有避难层火灾自动报警系统设计规范
答:
3、第3.1.6 条:“系统
总线
上应设置短路
隔离器
,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等
消防
设备总数不应超过32 点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”。(新增加内容)也就是说,从
弱电
井端子箱需要分回路引出报警线路,每条线路上最多串接32个点。穿越防火分区时的线路宜从弱电...
消防弱电
图中,这个图例是什么?
答:
短路
隔离
模块,即
总线
中继器
<涓婁竴椤
1
3
其他人还搜
依爱消防模块接线大全
消防隔离器接线图