www问答网
所有问题
当前搜索:
消防感烟器
消防烟感
接线图?
答:
感烟探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。
消防烟感器
与模块安装与接线图如下:烟...
烟感器
的工作原理和安装方法
答:
烟感器
的工作原理:红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比。所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为点信号,最后转化成报警信号。
感烟器
:是烟雾火灾报警器的的统称。烟感器有两种...
消防烟感
国家标准安装的间距是多少?
答:
1、
烟感
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口...
消防烟感
报警器型号是什么样的
答:
一、由3——5个汉语拼音字母组成,一般仅有3个字母。字母1——J(警):火灾报警设备代号。字母2——T(探): 火灾探测器代号。字母3——Y、W、G、Q、F字母之一,火灾探测器类型分组代号,分别代表:"
感烟
、感温、...
消防烟感器
与模块如何安装与接线
答:
感烟探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。
消防烟感器
与模块安装与接线图如下:烟...
消防烟感
怎样接线?
答:
接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。4、继电器
烟感
(继电器信号输出/),4线接法:以DG311为例: 连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。
消防烟感
接线
答:
烟感
有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。
感烟
探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块...
消防烟感
国家标准安装的间距是多少
答:
消防烟感
国家标准:1、
感烟器
与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不...
烟感器
什么条件下报警
答:
烟感
报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种
消防
报警系统中,性能远优于...
消防烟感
国家标准
答:
消防烟感
国家标准:1、
感烟器
与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不...