厨房设计防火要求规范有哪些
答:
3、对于同个防护单元内的所有喷嘴,必须保证系统能够正常运行,而且必须能够同时喷放灭火剂。4、对于厨房里面的
排烟管道
保护长度,必须根据排烟管道延伸段搭配烟道进口端算起,而且要向内延伸不小于6米。5、厨房设备里面的灭火装置,必须经国家
消防
产品质量监督,检验测试中心检验合格的产品。6、厨房内的吊顶...
...不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于
排烟
系统?
答:
排烟
风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于
消防
防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
70度以及280度常开防火阀的控制模块箱是输入模块还是输出模块?
答:
1、 防火阀可与通风机、
排烟
风机联锁。2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的
管道
及其...
除尘器
排烟管道
应高出厂房多少米
答:
高度的18米厂房是否设置
消防排烟
,取决于厂房生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素。一、厂房发生火灾往往会产生大量烟气,不仅加速了火灾的蔓延,而且增加了灭火求援和人员疏散的难度。在建筑内采取排烟措施,尽快排除火灾过程中可燃物燃烧产生的烟气和热量,对于提高灭火救援的效果、保证人员疏散安全具有...
建筑设计防火规范全文(2)
答:
排烟管道
应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。 排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的有关规定执行。 9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定: 1 采用金属管道时,不宜大于20.0m/s; 2 采用非金属管道时,不宜大于15.0m/s。 9.2...
防
排烟
设计中的难点问题?
答:
b.4.12.4-4条在重要建筑的重要部λ或穿越防火分区的通风空调系统的干管处宜设置带电信号的防火阀,并将信号引入
消防
控制中心;在只影响个别房间的部λ或建筑物内不设消防控制室时设置简易防火阀。c.4.11.2-8条当吊顶内有可燃物或难燃物时,吊顶内的
排烟管道
应采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃隔热材料进行...
地下车位上面有排污管
答:
4、电力电缆或光纤通信线缆桥架:电力电缆是用于传输和分配电能的电缆,电力电缆常用于城市地下电网、发电站引出线路、工矿企业内部供电及过江海水下输电线。5、排烟风管 :是将室内的烟尘通过抽风机械排到室外,由于烟尘经常粘在管道上,
排烟管道
需要经常清洗。排烟管道应用范围很广,包括酒店,工厂等等。6...
通风
管道
制作厂家
答:
公司专业从事通风
管道
制作,厨房排烟,
消防排烟
工程,火锅店排烟工程等的设计、安装、售后、维修等服务。4、青岛威尔森环保设备有限公司 厂家是专业制造通风设备产品及承接通风工程、消防排烟、喷油净化、通风降温工程、厨房配套设备等工程设计、安装服务,拥有完整、科学的质量管理体系。5、丹阳市通盛通风管道制造...
消防
给水管可以穿过防
排烟
风道吗
答:
不行的饿,这个任何管线都不能穿越防
排烟管道
的。
消防排烟
中JY-RF-10-3是什么意思?
答:
排烟风机在设于风机前的280℃防火阀动作后联锁停机。排烟口按所负担分区进行开启控制,排烟口可由
消防
中心远程和就地手动开启。 所有排烟风机设280℃自动关闭的排烟防火阀,当烟气温度达到280℃时,防火阀自动关闭,同时联动排烟风机停止,且要求风机能够在280℃时连续工作30min。 所有安装在吊顶内的
排烟管道
均采用不燃材料...