www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室的控制与显示功能
消防控制室
用什么门,消防控制室门规范,消防控制室
答:
9.消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应
功能
的组合设备。10.具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主
消防控制室和
分消防控制室。主消防...
各种
消防
联动
控制
设备的接线原理
答:
4、对干粉末灭火系统的接线原理,能控制系统的启停,
显示
系统的工作状态。5、对常开防火门
的控制
的接线原理,应满足在门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭,防火门关闭信号应送到
消防控制室
。6、对防火卷帘的控制的接线原理,应符合下列要求:疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置感烟、感温火灾...
消防控制室的
门能开向架空层吗
答:
2、附设在建筑内的
消防控制室
,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位。3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近。4、疏散门应直通室外或安全出口。5、消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施
的控制与显示功能
以及向远程监控系统传输相关信息的功能,应...
消防控制室
设在地下一层可以吗
答:
消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、
消防控制室
图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应
功能
的组合设备。消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路...
消防控制室
必需要设置吗?
答:
设置
消防控制室
,不是对某些建筑,而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人...
防烟防火阀 排烟防火阀 需要在
消防控制室
远程控制开启吗?
答:
具有消防联动
功能
的火灾自动报警系统的保护对象中应设置
消防控制室
。消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。
消防
报警控制室需要单独设置一个么,能直接在已有
的控制室
中进行消防报...
答:
以下为GB50116-2013火灾自动火灾报警设计规范中对
消防控制室的
要求:3.4 消防控制室 3.4.1 具有消防联动
功能
的火灾自动报蕾系统的保护对象中应设置消防控制室。3.4.2 消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、...
设有
消防控制室的
单位应当什么?
答:
2、附设在建筑物内的
消防控制室
,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4、疏散门应直通室外或安全出口;5、消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施
的控制与显示功能
以及向远程监控...
火灾自动报警系统组成及其工作原理是什么?
答:
火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、联动输出装置以及具有其它辅助
功能
装置组成的。原理:具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警
控制
器,并同时以声或光的形式通知整个楼层疏散,控制器记录火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现...
两个
消防控制室
合并有什么要求
答:
消防控制室的控制
、
显示
要求 消防控制室内的图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制设备,其
功能
既相互独立,又 互相关联,准确把控其功能是充分发挥消防控制室监控与管理作用的关键。1.消防控制室图形显示装置 采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于430mm。消防控制...