www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室能显示什么
消防控制室
图形
显示
装置主要由
什么
组成
答:
一、CRT 硬件(主机及
显示
器)配置标准:计算机主机为商用机或以上(工控机) ,液显 19“ (16;9) ,CPU 为双核, 内存 2G,硬盘160G,独立显示卡 , 有 1个RS-232 串行口,有源音箱3W,正版 WindowsXP,显卡分辨率 1440*900。二、CRT图形软件(按回路或防火分区配置)
消防控制室
图形显示装置
可
用于...
消防局检查
消防控制室
,一般会检查
什么
?会问什么问题?怎么回答?
答:
消防控制室
的检查要点是:1) 值班员不少于两人,经过培训,持证上岗。2) 有每日值班记录,记录完整准确。3) 有设备检查记录,记录完整准确。4) 值班员能熟练掌握消防控制室管理及应急程序,
可以
熟练 操作消防控制设备。5) 消防控制设备处于正常运行状态,能正确
显示
火灾报警信 号及消防设施的动作、状态...
消防控制
室内设备的布置有哪些规定
答:
各国都根据各自的国情作了规定。本条规定是为了满足消防值班人员的实际工作需要,保证消防值班人员具备一个应有的工作场所。在设计中根据实际需要还需考虑到值班人员休息和维修活动的面积。3.4.9
消防控制室
的
显示
与控制,应符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》GB 25506的有关规定。
高层需要设
消防控制室
吗?
答:
设置
消防控制室
,不是对某些建筑,而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人...
消防
湿示盘符号是
什么
?
答:
当某个喷头开启喷水或管网发生水量泄露时,管道中的水产生流动,引起水流指示器中桨片随水流而动作,接通延时电路20s~30s之后,继电器触电吸合发出区域水流电信号,送至
消防控制室
。通常将水流指示器安装于各楼层的配水干管或支管上。5.延迟器:延迟器是一个罐式容器,安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间。用来防止...
有
消防
规定风机手动启动要监控室有反馈吗?
答:
0 10 tiantia3428 2017-09-29 关注 按照《GB50116-2008火灾自动报警系统设计规范》和《GB25506-2010
消防控制室
通用技术要求》,控制室 (1)应
能显示
防烟排烟系统风机电源的工作状态;(2)应能显示防烟排烟系统的手动、自动工作状态及防烟排烟系统风机的正常工作状态和动作状态;(3)应
能控制
防烟排烟...
消防控制室
是否需要安装喷淋?
答:
消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、
消防控制室
图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路...
消防控制室
设在地下一层
可以
吗
答:
消防控制室
设在地下一层
可以
。消防控制室附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位。消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散...
消防控制室可以
设置在地下一层吗?
答:
2、附设在建筑物内的
消防控制室
,宜设置在建筑内的首层或地下一层(采取防水淹措施),并宜布置在靠外墙部位;3、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;4、疏散门应直通室外或安全出口;5、消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与
显示
功能以及向远程监控...
消防控制室
要保证几个小时有人值班?
答:
消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、
消防控制室
图形
显示
装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾...
棣栭〉