www问答网
所有问题
当前搜索:
消防控制室门的要求
疏散通道防火
门的要求
是什么?
答:
1、设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。2、疏散走道在防火分隔或防火分区处的防火门应采用常开防火门,这一规定是基于疏散通道在正常情况下是人们通行的主要通道。3、如果采用常闭防火门,由于不方便来往人群的通行,造成实际当...
哪些建筑必须设置
消防控制室
?
答:
设置
消防控制室
,不是对某些建筑,而是由建筑的火灾自动报警系统的形式所决定的。同时设置报警、喷淋,或者报警、排烟系统,或者以上三个自动报警系统全有的建筑需设置消防控制室。《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.3.4条明确规定:集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人...
消防控制室
是否需要设置值班员?
答:
设置集中报警系统和控制中心报警系统的建筑需要设置消防控制室。
消防控制室的
作用:1、接收火灾报警;2、在火灾发生时,控制启动消防广播、消防应急照明、消防切非、消防电梯、防火卷帘、防火门、消防防排烟系统、各类消防灭火系统,使之运转;3、在日常管理中,及时发现记录建筑消防设施的各类故障,督促相关...
消防控制室的
操作程序是什么?
答:
2、监控中心收到监控区的火警信号及火警电话后,应立即用对讲机通知保卫部值班人员、巡逻员赶赴现场,并电话通知值班领导。3、值班人员赶赴现场后,如未发生火灾,应查明警示信号的报警原因,并做详细记录。4、如有火灾发生,应根据火情,立即拨打“119”报告
消防
队,并将信息反馈监控报警中心,同时进行灭火...
办公楼
消防控制室要求
设置几个门
答:
一个外开门
消防控制室
管理
要求
有哪些
答:
消防控制室管理及应急程序 (一)消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度,每班不应少于2人。(二)
消防控制室的
日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》(GA587)的有关
要求
。(三)消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。(四)消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压...
高层建筑设计防火规范05版
答:
柴油发电机房内的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门。26、
消防控制室
宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采受用耐火极限不低于2.00小时的隔墙和1.50小时的楼板与其它部位隔开,并应设直通室外的安全出口。27、高层建筑内的观众厅、会议厅、...
民用建筑
消防
设计规范介绍?
答:
阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷
要求
供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。9.1.2 高层建筑的
消防控制室
、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,...
消防控制室
位置
答:
设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于1.00h 的隔墙和0.50h 的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门”;2、对于高层建筑,根据《高规》4.1.4条
要求
:“
消防控制室
宜设在高层建筑的首层或地下一层,且应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50...
对于一个建筑物来讲,
消防控制室
处在什么位置
答:
