消防
预算中的"点"的详细解答
答:
1、
消防
系统中的“点”就是指报警或联动控制器所连接的带编码地址的设备或探测器的数量。2、一般线形探测器多长一根呢?最大使用长度为200m;最小报警长度为1m ,按根算点。3、还有一种红外线型探测器,以个数计点数。
消防
报警主机有没有明确规定带多少个点
答:
《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013 )中规定:1、任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量。2、任一台
消防
联动控制器地址总数或火灾...
消防
一点报警和两点报警都是什么意思?
答:
所谓一点,两点报警是指:
消防
自动报警系统的联动系统启动的时候,收到的信号,比如说,一个烟感报警叫做一点报警,两个烟感(感烟探测器)报警叫做两点报警,消防联动系统因收到的信号不同而启动的设备和部位是不同的。消防报警最准的是手动报警按钮,因为是人为确认火灾,所以一个手动报警按钮报警的时候...
什么是
消防
一点报警什么是两点报警
答:
所谓一点,两点报警是指:
消防
自动报警系统的联动系统启动的时候,收到的信号,比如说,一个烟感报警叫做一点报警,两个烟感(感烟探测器)报警叫做两点报警,消防联动系统因收到的信号不同而启动的设备和部位是不同的。消防报警最准的是手动报警按钮,因为是人为确认火灾,所以一个手动报警按钮报警的时候...
消防
安全重点部位应该采取哪些必备措施设置自动灭火设施
答:
1、重点防火部位建立健全防火组织,确定兼职防火干部和兼职防火安全检查监督员,明确职责,要积极履行自己的职责,使防火安全工作层层有人抓、事事有人管,达到抓的住、管的严。2、认真负责地落实防火安全制度,使防火安全制度变成每个职工的自觉行动。重点防火部位要有醒目的防火警示牌。违反制度从严处理。3...
消防
安全要点有哪三点?
答:
(一)建立
消防
档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理;(二)实行每日防火巡查,并建立巡查记录;(三)对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
消防
一点报警和两点报警都是什么意思?
答:
所谓一点,两点报警是指:
消防
自动报警系统的联动系统启动的时候,收到的信号,比如说,一个烟感报警叫做一点报警,两个烟感(感烟探测器)报警叫做两点报警,消防联动系统因收到的信号不同而启动的设备和部位是不同的。\r\n 消防报警最准的是手动报警按钮,因为是人为确认火灾,所以一个手动报警按钮...
商场哪些地方属
消防
安全重点部位
答:
1、放置容易燃烧的商品,例如纸制品、纺织品等 2、容易发热的用电设备 3、配电室等用电设施密集部位 4、装修中燃点低的部位,例如商场采用木工艺装饰的梁柱等 5、安全出口 6、排风排气设施 希望对您有帮助