www问答网
所有问题
当前搜索:
消防点位图制作
商铺在与物业
消防
并联过程中发现消防主机
点位
不够应该由谁来增加点位...
答:
这个根据规范上每个回路不超过200
点位
设置一个回路 ,每个回路经过端子箱后连接模块箱设置分支隔离器。每个隔离器后面的点位不超过32个点位
我是问
消防
电里的规范,一组能带多少个温感
点位
?
答:
这个规范规定的是每个报警回路不超过200的
点位
(点位置的是探测器、按钮、声光、模块等) 每32个点位设置一个隔离器,其中每个回路联动点位不超过100个;每台报警主机不超过3200点位,其中联动点位不超过1600个。
消防
报警系统中计价
点位
时手报带电话插孔能算两个点位吗?
答:
不能,只能算一个点。就一个设备
消防
一个回路300个
点位
,怎么编码?
答:
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台
消防
联动控制器...
霍尼菲儿
消防
主机怎么查询
点位
总数
答:
使用当宁
消防
网,输入产品型号与名称,会有各项参数,其中就包含
点位
总数。关于点位总数:1、任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路...
电梯与
消防
怎样联动且监控
点位
答:
电梯提供一个常开点供
消防
启动信号,当消防联动信号触发,常开触点变成常闭触点,电梯转入消防模式,进入消防模式后电梯自动返到消防疏散层,开门,此时触发反馈信号,消防联动接收信号,电梯联动过程完毕 ...
消防
防火门安装模块和门磁算几个
点位
答:
一般看具体协商的。这个我们的
点位
价格一般都不高,门磁都是直接带地址的,所以没有常闭防火门的模块,也就是门磁只算一个点位,常开联动闭门器的闭门器和模块都算点位的。
消防
喷淋
点位
不变能否改变管道走向?
答:
局部改变不影响配水的情况下可以,如涉及管道分支改变,应与设计单位沟通,出设计变更或者技术联系单。
消防
中每个回路中的每个
点位
的编码的作用是什么?
答:
消防
工程中每个回路的每个点位编码作用是:方便区分每个编码的具体位置,发生火灾报警时可以立刻确定着火部位,第一时间扑救。
2700平方家居店
消防
验收需要什么
答:
装修设计图纸(包含
消防点位图
)以及企业的所有材料,租赁合同,送交消防办窗口报备,通过后装修再报消防验收即可