消防
图里圈里有个w旁边圈里有个y
答:
一、sde
消防
图里圈里有个w旁边圈里有个y的意思:W---感温探测器,对温度敏感,再通常有烟的场合设置;Y---
感烟
探测器,对敏感烟气,再通常无烟的场合设置。二、火灾时物质的燃烧产生大量的热量,使周围温度发生变化。感温探测器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的火灾探测器。
烟感
的电压是多少?直流还是交流?
答:
烟感
是
消防
电,一般电压是24伏,是直流电。
室内防火规范里面
烟感
究竟多少距离要有一个?
答:
烟感
间距布置要求:1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型
感烟
火灾探测器的安装间距,不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,...
消防烟感
器接线图的接线方法
答:
-,
代表
回路,应该都是不分正负极的了,随便接了。并联接法
烟感
都是并联起来的,最后只有一组线回到主机那里就可以了,其他烟感就就近取线都可以,底座上有四个端子一样的吗,那就是给你接线用的,一个并一个就行,最后线回到主机接在+-那里就可以了。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论...
消防
弱电图纸, 那个SE是什么意思? 那个一个圈中间带一横得啥意思?_百...
答:
这个指的是排烟口。多叶排烟口平时处于常闭状态,多叶排烟口可以手动开启、复位,或者远程开启和复位,还可以与排烟风机连锁启动。当火灾发生时,
烟感
探头探知火情并发出火警信号至
消防
控制中心,由控制中心的远程控制装置,使排烟口的阀板自动打开。排烟口类型:排烟口按照控制方式不同可以分为:板式排烟口...
消防
报警图怎样快速标注数字,例如
烟感
1号手报2号等等
答:
天正电气,选择文字---单行文字---输入1,选择文字递增---选择1,ok!
消防
电,
烟感
怎么接线,接线的工作原理,是几个烟感一个回路进消防室吗
答:
N探测器数量(只),N应取整数;S该探测器区域向积(m2);A探测器的保护面积(m2);K修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8;一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10。
消防烟感
探测器通过监测感应到烟雾的浓度来实现火灾防范的,采用特殊结构设计的光电传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有...
北大青鸟
消防烟感
器接线图分不分正负极
答:
是不分极性的。下图是北大青鸟最新产品4100的参数说明,线制中注明是无极性的。北大青鸟
消防烟感
器产品特点: 1、采用两总线无极性设计,使得系统布线极其简单,布线路径及方式任意,且不分先后顺序,提 高了布线可靠性,也便于穿线施工和线路维修,并可大大降低工程造价; 2、7寸彩色液晶...
消防
联动控制是怎么样一个原理
答:
1、消火栓 室内消火栓系统是建筑物内最基本的
消防
设备,该系统由消防给水设备和电控部分组成。消防设备通过电气控制柜,实现对消火栓系统的如下控制:消防泵启、停;显示启泵按钮位及显示消防泵工作、故障状态。2、自动喷淋灭火系统 自动喷淋灭火系统按喷头形式,可分为闭式、开式两种;前者又可分为多种...
消防烟感
器接线图的接线方法
答:
是
代表
信号线或电源线。🔌总线接法总线,也就是说的信号线啦,2根,接到主机的话,是图上面的标记5,回路+。-,代表回路,应该都是不分正负极的了,随便接了。🔌并联接法
烟感
都是并联起来的,最后只有一组线回到主机那里就可以了,其他烟感就就近取线都可以,底座上有四个端子一...