系统中,
烟感
探头报火警信号,会联动现场哪些设备?
答:
联动设备有:声光、警铃、排烟
防烟
、电梯、强切、卷帘门等。烟雾探测器作为日常报警的常见设备,目前已经从单一的烟雾报警延伸到电气火灾监控探测器、感温火灾探测器及火灾温度探测器等产品,如果按布线方式来区分,则分为无线火灾烟雾探测器和有线烟雾探测器等,不管是哪一种探测器,对日常的火灾防范都起...
室内
烟感
器总是滴滴响怎么处理?
答:
室内
烟感
器总是嘀嘀响很烦人,怎样才能消除它的声音呢?可以把烟感器清理一下,除掉里面的积垢、灰尘。如果原因确实是因为积垢太多而引起的误报,清除后误报情况就会解除。如果清理后还是误报,那么就应该请厂商或专业人士检查一下,找出原因对下药。如果发出的声音间断很短,很急促指示灯常亮报警状态,...
办公楼
消防
喷淋头需要多少个?
答:
800平办公楼按规范要求消防喷淋需80个。
消防烟感
需14个。办公楼按规范要求消防喷淋需10—20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不...
消防烟感
器接线图的接线方法
答:
是代表信号线或电源线。🔌总线接法总线,也就是说的信号线啦,2根,接到主机的话,是图上面的标记5,回路+。-,代表回路,应该都是不分正负极的了,随便接了。🔌并联接法
烟感
都是并联起来的,最后只有一组线回到主机那里就可以了,其他烟感就就近取线都可以,底座上有四个端子一...
消防烟感
器接线图的接线方法
答:
烟感
都是并联起来的,最后只有一组线回到主机那里就可以了,其他烟感就就近取线都可以,底座上有四个端子一样的吗,那就是给你接线用的,一个并一个就行,最后线回到主机接在+-那里就可以了。 抢首赞 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 分享 复制链接http://zhidao.baidu.com/question/...
请问按规范要求
消防
喷淋需多少平方安装几个,
烟感
多少平方安装几个。_百...
答:
探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
消防
上用的有烟就报警的叫什么?
答:
消防上用的有烟就报警的叫“室内
消防烟感
报警器”。
消防烟感
器被220伏交流电压烧坏怎么样修理实物
图片
?
答:
消防烟感
的工作电压是24V左右,接220V电压当然会烧坏了,它的电压基本是烟感等设备工作电压的10倍,它会把整个回路的设备都会烧坏,回路卡也会烧了,一般回路卡上都会有保险丝和回路线都接短路隔离器作保护,如果这些东西失效没起到保护作用,那么会连主机也烧坏的。所以规范里都规定不同电压等级不同...
消防烟感
器的接线方式是怎么接的 多个烟感器可以串联吗?请高手指教 有...