www问答网
所有问题
当前搜索:
消防联动演示视频
高层
消防
广播怎么
联动
,是不是相邻的
答:
这个以前是相邻防火分区的,现在5015年以后审核备案的是需要整栋楼全部都响。
做
消防
报警系统,该怎么放线呢?
答:
做
消防
报警系统放线常识:1、手动报警按钮一般与消防电话插孔在一起,所以一般是四条线。手报本身的两条是信号线,与烟感是相连的。另一组是电话线。2、消火栓按钮一般会有6条:按钮本身一组信号线+一组直接启泵线,还有一组是警铃线路(比消火栓按钮略高的地方一般会有一个警铃的)3、之所以老说“...
消防
警铃怎么实现多套
联动
,我原来的都是单独的警铃,五层楼,每层两个...
答:
如果你的消防系统原本已经布了正规厂家的合格
消防联动
控制系统,那么直接在主机上修改联动公式就可以了,让五层楼的火警、手报等等联动五层楼所有的警铃即可。如果是野路子的消防系统……那就自己想办法吧,例如加多个无线模块组网,并且都设置为广播联动。好好学习天天向上 ...
请问:
消防
火灾报警系统里哪些是
联动
点;哪些是报警点?
答:
消防联动
点指的是发生火灾所有被启动的报警设备:声光报警,消防广播,排风报警阀,防火卷帘起降模块,消防电梯迫降模块,强电切除,消防泵以及喷淋泵的启停等一起需要被自动启动的控制模块。烟感,温感,手动报警按钮,消火栓报警按钮,信号阀,水流指示,湿式报警阀等以及一些报警设备通过信号反馈给主机,...
弱电工程主要做些什么?
答:
建筑中的弱电主要有两类:36v以下的称安全电压,即为弱电 智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及
消防联动
等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是...
防火卷帘门
联动
怎么接线
答:
380V是进的动力电,还有就是双面控制开关,你并联就可以的,还有就是调一下上指点和下指点,24V自己就有的,如果是和
消防联动
接的,在把24V信号线接到模块上就的可以的 防火卷帘门是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施,产品在设计安装上起到了一定的作用技术。防火卷帘门广泛应用于工业与...
三星阿兰德防火卷帘控制箱如何做
联动
答:
2. 三相电机及上/下限位开关 3. 门位状态反馈 4. 烟、温感探测器(或半降、全降联动信号)5. 手动控制按钮盒 注意事项:a) 三相电源输入得火线、零线不要反接。b) 电机电源火线、零线不要接反。c) 本控制器连接的
消防联动
信号一般为无源常开信号,如需接有源联动信号,则...
消防
主机报两个火警,把主机打到自动状态,会触发某些受控系统自动
联动
启 ...
答:
肯定会。有些受控系统的启动条件就必须是两个或两个火警信息才能启动。防火卷帘就是在有两个火警信息时自动状态下启动的。
消防联动
点 DY什么意思
答:
视频
作者 日报作者 知道团队 认证团队 合伙人 企业 媒体 政府 其他组织 商城 手机答题 我的
消防联动
点 DY什么意思 我来答 2...这个DY一般指的是低压压力开关,也就是消防水泵的汇总管道上的低压压力开关,一般设置在水泵房的。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 ...
消防
火灾报警为什么不
联动视频
监控
答:
因为这个不属于一个系统的,
消防
状态是本身切断费消防用电的,这个已经是没电状态的。