www问答网
所有问题
当前搜索:
消防风机配电箱
消防
双速
风机
从
配电箱
引出电缆一样吗
答:
不一样的,双速
风机
的电缆直接启动的,至少需要7芯的电缆 ,如果需要星角启动的话,就需要10芯电缆,低速和高速的都是单独的电源线,只有接地线可以合用的。
APEPY
配电箱
的PY是什么意思
答:
排烟
风机
的首字母。APEPY
配电箱
是双电源箱。PY就是排烟风机的首字母,配电箱需要两路进线,属于
消防
强电箱,还需要消防系统的控制线引入,远程启动排烟风机。
送
风机配电箱
向
消防
控制室穿几根线海湾设备
答:
这个
风机
控制箱需要到报警主机多线盘需要7根线,楼层
消防
联动4根线的电源线和信号线,远程直启线手动线的4根线到控制室按钮的。
在一个防火分区内的10台排烟
风机
,能否共用一个双电源
配电箱
_百度...
答:
如果
风机
功率都不大,且距离双电源
配电箱
不太远,是可以的。控制箱可以放到风机的附近。
消防
电箱中AEP j 什么意思?
答:
看强电配电系统图。有可能是防火卷帘双电源
配电箱
。AE,双电源配电箱;P为动力箱,L为照明箱;j一般指用途,可能是卷帘,也常见用jl表示。其它常见如:AEPT,消防电梯双电源配电箱 AEPF(或fj),
消防风机
双电源配电箱 AEPZ,增压稳压装置双电源配电箱等 ...
消防风机
控制开关能不能放陪电柜里
答:
这个不能放在控制
箱
内的,需要安装在控制箱面板上的。
防火卷帘能从
消防风机配电箱
里出么
答:
不建议这样出,一般设计容量不会太大,而且
消防
用
配电箱
过载会造成二次事故
消防配电箱
需要消防3C认证吗
答:
这个
消防风机
、水泵和消防专用双电源箱等需要认证的,不是专用的不需要认证。
排烟机房加喷淋,
配电箱
防水等级
答:
防护等级一般可选择IP30。在室内安装防排烟
风机
控制箱,若没有防水要求,IP防护等级一般可选择IP30,若是环境潮湿,有防水要求可选择IP54或IP55,达到防止外物及灰尘、水进入机柜箱体内部,影响电气元件的正常工作。国家则是对
消防
水泵控制柜的IP防护等级给出了相关要求:消防水泵控制柜设置在独立的控制室时...
消防风机
控制器联动怎么接线?
答:
5、如果单独试双速
消防
排烟
风机
时,必须为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串 联,2#线端子进电.严禁在调试过程中将接线端子混淆,否则电机立即烧毁.6、风机得有
配电箱
控制开启和停止,配风机电箱的厂家需加消防24V控制开启关闭两套,直启停和联动启停,你提到的四颗双绞线是联动线姐...