清水池的有效容积怎么计算
除氧器
容积如何计算
,计算方法或公式是什么(算
有效容积
和全容积)
答:
除氧器分为常温过滤式除氧器 和 热力式除氧器 常温过滤式除氧器的筒体直径、高度是按处理水量与过滤速度(20M/H左右)决定的,无所谓容积 所以你说的应该是热力式除氧器的水箱容积,这个水箱
有效容积
一般是取每小时处理流量的50%左右,而一般储罐有效容积占全容积的80%-90%,即装料系数为0.8~0.9...
清水池的
作用
答:
清水池是给水系统中调节水厂均匀供水和满足用户不均匀用水的调蓄构筑物。由于每座供水厂的供水能力与水厂总平面布局不同,水厂清水池的数量,容量,平面尺寸,深度以及结构类型不同,但其施工方法与要求是相通和类似的。
清水池的有效容积
包括调节容积、消防用水量和水厂自用水和安全储量。前者需要知道城市24...
关于城市供水系统中
清水池
和水塔
容积
,以下哪项说法是错误的?( )
答:
【答案】:C A项,
清水池
用来调节一级泵站供水量和二级泵站送水量之间的差值。清水池调节
容积
根据水厂净水构筑物的产水曲线和二级泵站的送水曲线
计算
,一级泵房和水厂内的净化构筑物通常按照最高日平均时流量设计。B项,水塔的调节容积根据水厂二级泵站的送水曲线和用户的用水曲线计算。D项,水塔(高位...
清水池
在给水系统中
如何
起调节作用?
答:
清水池作用是让过滤后的洁净澄清的滤后水沿着管道流往其内部进行贮存,并在清水中再次投加入液氯进行一段时间消毒,对水体的大肠杆菌等病菌进行杀灭以达到灭菌的效果。
清水池的有效容积
包括调节容积、消防用水量和水厂自用水和安全储量。水厂的调节容积可凭运转经验,按照最高日用水量的估算。
中水回用处理中
清水池的容积怎么
设计?回用于居民冲厕等杂用水。_百度...
答:
至少4小时的存水量
水力停留时间是根据什么来
计算
的?
答:
池大小根据负荷和流量来
计算
的。如预沉池根据表面负荷,接触氧化池、A/O池、滤池等等都是根据有机负荷计算。时间:是池体
的容积
,除以平均进水流量(m3/h)。譬如污水厂处理水量100m3/h(2400m3/d),一个调节池为800m3,HRT就是8小时。而泥的停留时间一般叫SRT。
建筑消防
水池的有效容积
答:
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水 箱,并应符合下列规定: 7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不 应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。 7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应...
水力停留时间和时间是
怎么
换算的?
答:
池大小根据负荷和流量来
计算
的。如预沉池根据表面负荷,接触氧化池、A/O池、滤池等等都是根据有机负荷计算。时间:是池体
的容积
,除以平均进水流量(m3/h)。譬如污水厂处理水量100m3/h(2400m3/d),一个调节池为800m3,HRT就是8小时。而泥的停留时间一般叫SRT。
消防给水及消火栓系统技术规范
答:
雨水
清水池
、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防
水池的有效容积
应根据
计算
确定,但不应小于100立方米,当仅设有消火栓系统时不应小于50立方米。 消...
如何计算
土壤
有效
水含量
答:
计算
公式如下: 水层厚度(mm)=土层厚度(mm)×土壤含水量(
容积
%) ④相对含水量 将土壤含水量换算成占田间持水量或全蓄水量的百分数,以表示土壤水的相对含量,计算公式如下: 旱地土壤相对含水量(%)=土壤含水量/田间持水量×100% 水田土壤相对含水量(%)=土壤含水量/全蓄水量×100% ...