www问答网
所有问题
当前搜索:
火灾显示盘最多点位
一台
火灾
报警控制器可设置几个多线控制盘
答:
一台
火灾
报警控制器可设置多个多线控制盘。根据查询相关公开信息
显示
,多线控制盘与火灾报警控制器连接,一台火灾报警控制器(联动型)可设置多个多线控制盘。
消防报警系统调试中点数怎么算?
答:
消防火灾自动报警系统调试中点数是根据现场所有的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮和声光报警器、输入模块、输入输出模块等设备的总数量来确定。正常的,火灾探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、输出模块、声光警报器、
火灾显示盘
、消火栓按钮都算点。点数计算常与系统数量弄混,...
火灾显示盘
是否必须安装?
答:
不是必须要安装的,一般比较大的场所才需要,比如宾馆,具体要看情况,
火灾显示
面板由单片机设计开发,通过总线与火灾报警控制器相连,对报警控制器发送的数据进行处理和显示。当建筑火灾后,火灾报警控制器,火灾报警控制中心报警信号和传输到火的火在显示面板上,显示面板将产生火灾探测和报警的火灾探测器和...
海湾
火灾显示盘
不显示楼层是怎么回事
答:
只有前三位表示楼、区号(第一、二表示楼层,第三位表示区号),按照这个规则区号就只能有10个,而现在很多建筑楼层、分区都比较多,在做设备调试的时候就不能按照原有规则进行编码,只能打乱原有规则,重新编排规则,所以这样的情况下,
火灾显示盘
显示的楼层可能也是不准确的。
从海湾消防主机2根通讯总线能带多少
火灾显示盘
答:
这个需要根据设备性能和型号来确定的,如果是需要485总线连接的
火灾显示盘
的话,每个火灾显示盘都需要单独的485总线连接到主机的;如果是借用报警线的和电源线的火灾显示盘就不需要485总线的。
火灾显示盘
01107903什么意思首警?
答:
火灾显示盘
上的首警是第一个火警,01107903中,011代表区域,079是设备的地址码,03代表设备类型是烟感,整体的意思是1号楼(或1区)一层地址码为79号的烟感。
泛海三江层显986怎么设置
答:
泛海三江JB-FSD-986楼层显示器 一,产品技术参数:1.工作电压:DC24V士20 2.工作电流:监视状态12mA,报警状态56mA 3.执行标准:GB17429-2011《
火灾显示盘
》4.显示容量:单台火灾显示盘较多可显示99条火警 5.线制:四线制,电源线(+24V, GND)和无较性二总线((L1, L2)6.使用环境:户内,温度:-10...
你好,我想请问一下
火灾
报警与消防联动系统中提到的多少
点位
是指什么
答:
点位
是指包括烟感,温感,编码型手报,编码型声光,编码型消防栓按钮,监视模块,控制模块,隔离模块在内的,或者换句话说,凡是需要使用编码器的,都算点。
什么是
火灾
报警
显示盘
?
答:
发生火灾时,消防控制中心的火灾报警控制器产生报警,同时把报警信号传输到失火区的
火灾显示盘
上。显示盘将报警的探测器编号及相关信息显示出来,同时发出报警信号,以通知失火区人员。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。一般在宾馆...
海湾ZF-500
火灾
报警
显示盘
怎样设置显示
答:
ZF-500显示盘的显示方式是根据显示盘的设备定义来的,主要就看
火灾显示盘
二次码的第四位,这个在设备检查里面可以看到。0:全显方式,整个系统内的火警均可在这个火灾显示盘上显示。1:楼区显示,显示火灾显示盘所在楼区的火警信息。2:三层显示,显示楼区内火灾显示盘所在楼层和上下相邻楼层的火警信息...