烟感常见故障及解决方法
消防主机外部
烟感故障
答:
a,为什么会出现万用表量线会显示短路呢?我分析认为,你在量线作业过程中,主机肯定没 关,带电操作,所以会出现万用表吱吱响,灯间断闪烁。b,为什么改变地址之后安装到另外位置的底座上会显示正常呢?我分析认为,有可能
烟感
烟室内灰尘较多,需要清理了。因为你拿着带
故障的
探测器替换正常的设备,...
烟雾探测报警器的使用说明
以及
发生误报
的解决方法
的介绍
答:
案例四:香烟产生的烟雾。一般情况下,
烟感
报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。如果报警器太旧的话,即使烟的浓度很低,也会响应的。所以反之,我们也可以由此来判断报警器是否已经老化。
解决
方案:更换报警器 案例五:烹饪...
烟感
器一直亮怎么
解决
答:
常亮一般表示火警报警状态,如无烟雾等情况,持续报警,则为误报,主机复位即可恢复。若持续误报警,则为探测器内部污染严重,需要清洗维护或更换探测器。在规定时间内,火灾引起的温度上升超过某个定值时启动报警的火灾探测器。它有线型和点型两种结构。其中线型是当局部环境温度上升达到规定值时,可熔绝缘...
电压正常,
烟感
指示灯不亮怎么回事什么原因?
答:
看火灾报警控制器主机有无
故障
zd或者其他信号。并不是所有的烟感在巡检时指示灯都会闪烁的,目前也无规范要求是需要闪烁的。目前市场是存在巡检不闪
的烟感的
。火警是必须常亮红灯。关键是主机有无故障信号,也可以看其他地方的烟感是否闪烁。 另外情况就是设备有损版坏,或者这烟感本身就不在线,与控制...
烟感
器不亮,控制柜报
故障
是怎么回事
答:
估计是线路问题。具体
处理
:1、可以用万用表测量信号线电压,正常应该在18V左右,如果电压不足(误差较大)或没有电压则线路肯定有问题。2、线路电压正常,可以用一只好
的烟感
来替换看下。好的最好改为旧烟感地址码,换好后控制器复位,看那点是否还报
故障
。如不报故障则烟感损坏了,否则仍是线路...
消防报警器一直在报警 显示点行
烟感故障
怎么才能让它不响?
答:
这种情况首先检查一下
感烟
探测器本身是否
故障
,比如质量不稳定;其次检查一下探测器与底座接触不良或者脱落,第三检查一下报警总线与底座接触不良或者脱落,第四报警总线接地故障引起短路断路故障,第五探测器接口板损坏。按照以上情况逐一查一下原因,并消除故障后进行复位,最后在报警控制器复位按钮进行复位,...
烟感
回路有电不亮灯怎么回事?
答:
火警是必须常亮红灯。关键是主机有无
故障
信号,也可以看其他地方
的烟感
是否闪烁。另外情况就是设备有损坏,或者这烟感本身就不在线,与控制器主机并没有进行通讯,所以无法有通讯表现,灯不闪。设备有没有在控制器中是可以查询的。这不同品牌的操作以及现象有些区别。
感烟
报警器红灯一直亮,说明
故障
,是不是就必须换新的,这个就不能用了...
答:
一般来说,室内安装
的烟感
器是不能够随意关闭的,否则无法很好检测到火灾险情。如果想要让它不报警,可能需要将报警器弄坏了,让它检测不到火灾险情才可以。但是这种
方法
是不推荐的,而烟雾报警器出现了一直亮红灯,也有诸多方面的原因。如果烟感器一直出现响的问题,有可能是电源没有电。在快用完的时候...
国泰怡安
烟感
报火警,更换新的后好了几天又报火警
答:
可以请专业人员进行检查,针对问题进行修复。将主机进行复位,或者重新编码。1,把报警的
烟感
拆掉,主机不报
故障的
话就是重码了,需要重新编码。2,可能是更换完设备以后主机没复位。以上仅供参考,专业的问题需要请专业的人员来
解决
。可以请国家认可的,专业的有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一...
烟感
报通讯
故障
,怎么排查,新手,求大神指点
答:
1.可以在消防控制室找到故障位置,然后找到发生
故障的感烟
火灾探测器,拆卸下来,检查底座接触问题或者线路接触不良,然后再重新安装上即可。2.按照规定,故障检修应该由有资质的专业机构的人员来维修,并且进行测试合格后记录,最后才能恢复使用。