答:
①探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不小于0.5m;②探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;③探测器至空调
风口
边的水平距离,不小于1.5m, 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不小于0.5m ④在宽度小于3m的内走道顶上设置探测器时,宜居中布 置。感温探测器的安装
间距
,不超过10m。
感烟
探测器的安装间距,...
烟感
与灯具的
距离
,以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求?
答:
至多孔送风顶棚孔口的水平
距离
,不小于0.5m\x0d\x0a④在宽度小于3m的内走道顶上设置探测器时,宜居中布 置。感温探测器的安装
间距
,不超过10m。
感烟
探测器的安装间距,不应超过15m。
探测器距
端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。\x0d\x0a⑤探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜...
正压
送风口
和排烟风口的
距离
是多少?哪个规范中有规定?
答:
其
间距
以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、
送风口
应设开启方便、灵活的装置。 4、正压送风口是在意外发生的时候向逃生楼道里送风,利于逃生,同时送风时楼道内处于正压,也就是说楼道的气压比别的地方高,烟雾不会渗进来而引起人员窒息,以保证...
想问一下各位,
烟感
装在墙上符合消防规范吗
答:
根据规范要求是不行的,规范要求如下点型
感烟
、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:1探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m;2探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;3探测器至空调
送风口
最近边的水平距离,不应小于1.5m;
为什么消防
烟感
吹有烟不会长亮灯?
答:
烟感
正常工作状态是一闪一闪的,如果接收到烟信号,烟感会长亮 烟感的指示灯正常是不会保持常亮状态的, 烟感要是探测到烟雾,烟雾指示灯才会常亮并反馈信息到消防主机,平 常烟感指示灯的状态是每隔30-60S一闪 按照规定的,消防烟感等探测器距离灯具的距离不小于200mm,
距离送风口
的距离不小于800mm...
消防
烟感
能否顶棚的梁上
答:
安装时要注意安装角度,一般标准规定是:消防
烟感
至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m;消防烟感周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;消防烟感至空调
送风口
边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口 安装,消防烟感至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。在宽度小于3m的内走道顶棚上安装...
感烟
火灾探测器怎么接
答:
2、探测器周围水平
距离
0.5m内,不应有遮挡物;3、探测器至空调
送风口
最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装
间距
, 不应超过 10m;点型
感烟
火灾探测器的安装...
烟感
的覆盖范围是多少
答:
大空间可根据正方形或长方形布置,aXb≤60(高度6m内)、aXb≤80(高度8m以上12m以内),宽度不大于3m的走廊
烟感
的
距离
小于等于15m,对独立房间烟感的保护面积为小于等于80平方米。另外对大要200mm以上的梁要考虑梁的影响,对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。每个烟感应该按保护半径...
谁知道
烟感
探测器与喷淋头之间
间距
是多少?
答:
1
烟感
探测器安装
间距
一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。3探测器至墙壁、梁边的水平
距离
,不应小于0.5m。4探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。5探测器至空调
送风口
边的水平距离,不应小于1.5m...
烟感
器离梁应该多大
距离
答:
1、
烟感
探测器安装
间距
一般为直径15米,温感探测器安装间距一般为直径10米。2、设于走道的烟感探测器安装间距一般为15米,温感探测器安装间距一般为10米。3、探测器离墙壁、梁边水平
距离
不小于0.5米。4、探测器周围0.5米,不应有阻碍专物。5、探测器至空调
送风口
水平距离不小于1.5米,至属多孔...