www问答网
所有问题
当前搜索:
电气安全规范GB50054
亮化工程是什么,亮化工程验收标准
答:
《城市道路照明设计标准》CJJ45-206;《城市夜景照明设计
规范
》JGJ/T163-2008;《灯具 第一部分:一般要求与试验》中的室外灯具部分
GB
700.1-2007;《道路与街路照明灯具
安全
要求》GB7000.5-2005;《灯具 第2-20部分:特殊要求 灯串》GB7000.9-2008;《灯具 第2-18部分:特殊要求 游泳池和类似...
新
规范
:《建筑防火通用规范》全文——
GB
55037,对之前《建规》等做了修...
答:
规范
的实施强调了强制性要求,适用于生产和储存易爆物品的建筑,以及既有建筑的防火改造。新的规定对建筑的防火设计、消防救援设施、
电气安全
、疏散通道等进行了严格规定,旨在保障人员安全,维护建筑功能连续性。例如,消防救援设施必须适应建筑规模,设有直通楼梯或消防救援口,且每层至少有两个。电气线路需...
jgj46-2005临时用电技术
规范
答:
1、室外配电线路应采用电缆敷设。不宜采用单根绝缘导线架空敷设方式。2、配电箱、开关箱应采用由专业厂家生产的定型化产品,应符合《低压成套开关设备和控制设备第4部分:对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求》(
GB
7251.4)、《施工现场临时用电
安全
技术
规范
》(JGJ46)和《建筑施工安全检查标准(JGJ59)...
《民用建筑
电气
设计
规范
》对低压配电室有何要求
答:
GB50054
-95 第三章 配电设备的布置 第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计
规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表...
建筑消防设施和
电气
消防
安全
检测的区别是什么?
答:
在
安全
检测的目的、检测的范围、检测的要求、检测的内容、检测的方法及相关仪器设备和检测的标准等六个方面有所不同。建筑消防设施是必须每年检测,而
电气
消防安全检测没有明确的具体规定必须要每年检测。电气消防安全检测是防火安全检查的一个重要方面,对电气线路及设备进行消防安全检查,仅用眼看、手摸、鼻...
建筑施工现场
安全
用电
规范
有哪些?
答:
②采用TN-S接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。另外对临时用电组织设计的编制也提出了明确要求。即:临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由
电气
工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。此外
规范
对外电线路及电气设备防护、接地与接地...
电气
进场材料验收标准对应的
规范
答:
主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本
规范
规定,才能在施工中应用。1、因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告,确认符合本规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。2、依法定程序批准进入市场的新
电气
设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外,尚应提供...
电气安全
技术有哪些要求?
答:
因此在电气施工的每一个环节都要有
规范
的安全条例,并对电力系统的每一位工作人员特别是生产一线人员提出严格的遵章守纪的要求。因此
电气安全
问题成为关系到人身安全和设备安全的头等大事。安全技术方面对电气设备基本要求:(1)对裸露于地面和人身容易触及的带电设备,应采取可靠的防护措施。(2)设备的...
电气安全
防护的措施有哪些项
答:
(1)电气设备的金属外壳要采取保护接地或接零。(2)安装带漏电保护功能的自动断电装置。(3)尽可能采用安全电压。(4)保证电气设备具有良好的绝缘性能。(5)采用
电气安全
用具。(6)设立屏护装置。(7)保证人或物与带电体的安全距离。(8)定期检查用电设备。
请问高压柜五防是哪无防
答:
根据《国家电网公司防止
电气
误操作
安全
管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下:1、防止误分、误合断路器。2、防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头。3、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸)。4、防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。5、防止误入带电间隔。
棣栭〉
<涓婁竴椤
16
17
18
19
21
22
23
24
25
涓嬩竴椤
灏鹃〉
20