www问答网
所有问题
当前搜索:
电气管线穿柱子
电气
施工热镀锌扁钢允许误差
答:
±5mm,其实在实际工程中不考虑上限,当然人家也不可能做厚的,较高要求的一般有-2mm、-4mm
电气
二次配管墙面开槽规范
答:
1、楼板两层钢筋之间进行管路敷设,配管不应平行绑扎在主筋上;管路应走捷径,并应削减弯曲,不必相互平行垂直;为防止楼板开裂,管外径不得超过混凝土板厚度的1/3,且配管与混凝土外观不应小于15mm。线管并列时,管与管的间距不应小于25mm,消防
电气管线
离建筑物、修建物外观的净距不小于30mm。使管四周...
机电各专业
管线
间距如何确定
答:
机电各专业管线间距确定原则是大管优先,小管让大管。确定原则:1、有压管让无压管。2、低压管避让高压管。3、常温管让高温、低温管。4、可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。5、附件少的管线避让附件多的管线,安装、维修空间大于等于500mm。6、
电气管线
避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及...
过线拉线盒的作用是什么?
答:
拉线盒,接线盒,过线盒区别为:性质不同、过渡不同、材质不同。一、性质不同 1、拉杆箱:当管道过长时,拉杆箱是一种特殊的过渡箱,以减少导线与管道之间的摩擦,便于穿线。2、接线盒:接线盒是当
电气管线
中的管道长度、管道弯曲的距离和数量超过规范(或施工现场布线要求)且管道(线路)中有分支...
无尘车间设计中照明布线应注意哪些问题?
答:
洁净室气流流型不同,它的建筑结构也不相同,非单向流洁净室,一般只有设技术夹层或吊顶;垂直单向流洁净室,设有上下技术夹层,上技术夹层是送风静压箱,循环风处理装置、高效过滤器,部分电力、照明、通信管线也在此敷设;下技术 夹层是回风静压箱(回风道),一般敷设水管、气体管道、
电气管线
、电缆桥架...
建筑
电气
,根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92第五...
答:
二、敷设
电气
线路的沟道、电缆或钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。三、当电气线路沿输送易燃气体或液体的
管道
栈桥敷设时,应符合下列要求:1.沿危险程度较低的管道一侧;2.当易燃物质比空气重时,在管道上方;比空气轻时,在管道的下方。四、敷设电气线路时宜...
弱电的施工方案
答:
弱电施工与工程组织方案 一、 工程概述 大楼弱电系统工程是意识超前、技术含量较高的高科技工程。该工程对安装要求严格,施工专业性强,必须精心组织设计各单位多方配合,方可保证该智能化系统具有高度的安全性,可靠性和稳定性,以及设备安装的整体美观,方便实用,维护便利。以我公司多年来,对多个大型智能...
弱电和消防能共用一个电缆桥架吗?
答:
可以的。如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。在室内,尽可能沿建筑物的墙、
柱
、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在
管道
一侧或上方平行架设,...
人防密闭接线盒规格型号是多少?
答:
防护密闭接线盒厚度达到3mm详细介绍:1、密封填料可根据实际情况先用环氧树脂、密闭防火胶泥、白布带粘聚酸乙烯根填入、油麻缠绕封堵。2、平时不封堵,在战时转换期内进行封堵。3、核4级,核4B 级、核5级、常5级人防工程的
电气管线
采用明管敷设时,在受冲击波方向(防护密闭门或临战封堵外侧)应设置...
市政设计要求
电气管线
过路处多预埋两根,问只埋设路面以下还是两端两个电...
答:
预留管,预留井都要。为了以后多增线路,才设预留管,方便接入才设预留井。希望帮到你!