www问答网
所有问题
当前搜索:
电缆管道敷设
直埋
电缆
的电缆沟与热力
管道
或管沟平行
敷设
时,最小净距为( )。_百度...
答:
【答案】:C本题考查的是电力
电缆
线路的施工要求。电缆沟与其他设施的相互距离应符合下表规定。
电缆
布线规定
答:
电缆
与热力
管道
,热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。避开防爆门电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行
敷设
于热力设备和热力管道的上部。沟内规定电缆沟内应无杂物,...
什么是顶管
敷设
?
答:
顶管技术是一项用于市政施工的非开挖掘进式管道铺设施工技术。1、
电缆敷设
中顶管表示顶管施工工艺。顶管一般用mpp塑钢复合导管,但过路敷设时需要用钢管做顶管。2、顶管,是一种施工工艺。主要是遇到需要管道穿越的道路啊、设备设施等等,不便于开挖管沟的时候
敷设管道
的一种工艺。3、顶管施工就是非开挖施工...
直埋
电缆
的电缆沟与热力
管道
或管沟平行
敷设
时,最小净距为( )。_百度...
答:
【答案】:C本题考查的是电力
电缆
线路的施工要求。电缆沟与其他设施的相互距离应符合下表规定。
电线管道
标注方法是怎样的呢?
答:
穿
电线
管
敷设
:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆
桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗...
直埋
电缆
线路在埋设时有哪些要求?
答:
电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力
管道
、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,
电缆敷设
后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,接着盖以混凝土保护板或砖,覆盖的...
通信
电缆
多深埋多少钱一米?
答:
按照2020年行情,一般直埋
电缆敷设
深度为0.8-0.9M,一般情况下40元/M左右,与
电缆线
的截面积大小有关,填埋要求(铺沙、盖板、穿管)有关系,光伏电缆线价格相应较低。电缆敷设根据使用场合,可分为架空、地下(
管道
和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。合理选择电缆的敷设方式对保证线路的传输...
管道敷设
方法怎么表示?
答:
1,
管道敷设
标注方法 SC:焊接钢管。TC:
电线
管用薄壁钢管。PC:硬塑料管。CT:电缆桥架。CP:金属软管。SR:钢丝槽。RC:水煤气管。2.导线敷设位置:CT:电缆桥架敷设。SR:沿着
电缆敷设
。CC:沿现浇板埋在地下。AC:躺在天花板上。BC:隐藏在光束中。CLC:隐藏在列中。WC:藏在墙里面。给排水方案应...
地埋
电缆
施工规范
答:
物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。2
电缆
应埋设于冻土层以下,当受件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。5.2.3 电缆之间,电缆与其他
管道
、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净 距,应符合表5.2.3 的规定。严禁将电缆平行
敷设
于管道的上方或下方。特殊...
埋地
敷设
的
电缆
与可燃气体及易燃液体
管道
平行或交叉的最小净距_百度知...
答:
在密集
敷设电缆
的电缆夹层内,不得布置热力
管道
、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。DLT5210-2009<电力建设施工质量验收及评价规程>也有如下内容:严禁将电缆平行辐射于管道的上方或下方.特殊情况应按下列规定执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃其他及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道...