www问答网
所有问题
当前搜索:
疏散走道的安全标志设置在
公共娱乐场所
的安全
出口不应少于几个
答:
商场、市场、娱乐放映等公共场所
的安全
疏散应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素,合理
设置疏散走道
、疏散门、安全出口和疏散楼梯以及疏散指示
标志
和应急照明等
安全疏散
设施,其设置的位置、数量、宽度以及形式应满足人员安全疏散要求。据考证当人群密度为1.5人/m2时,步行速度为1m/s;当人群...
有围护结构
疏散走道设置疏散
方向
标志
灯,下列关于标志灯安装检查,不符合...
答:
2)当
安全
出口或疏散门在
疏散走道
侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门 方向
标志
灯; 3)方向标志灯标志面与疏散方向垂直时,灯具
设置
间距不应大于 20m;方向标志灯
标 志
面与疏散方向平行时,灯具设置间距不应大于 10m。A 错误。 标志灯应选择持续型灯具,C 正确。。 未设置消防控制室住...
消防应急灯应该如何选购?
答:
疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示
标志
,并应符合下列规定:1 应
设置在安全
出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。2 应
设置在疏散走道
...
安全疏散
设施主要包括
答:
安全疏散
设施主要包括安全出口、
疏散走道
、楼梯间及楼梯、消防电梯、避难层(间)、应急照明和疏散指示
标志
。为保证安全地撤离危险区域,建筑物应
设置
必要的疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等。安全出口:安全出口是指符合规范规定的疏散楼梯或直通室外地平面的出口。为了在发生火灾...
办公室
走道
设计规范
答:
两个出口之间的直线距离至最近的
疏散
出口不应超过30m,自然通道行走距离不超过45m。位于单向疏散部位的疏散距离不应超过12m,行走距离不超过18m(直线夹角小于450视为单向)。疏散照明系统
安全
出口上方应
设置
灯光安全出口
标志
,指示标志间距不超过20m。在自然通道或
走道
上安装的指示标志,应安装在墙面1m以下或地面;大空间...
消防通道是否可以变更?
答:
第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急
疏散
预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,
设置
消防
安全标志
,并定期组织检验、维修,确保完好有效;(三)对建筑消防设施每年至少...
消防应急照明灯规范有哪些
答:
根据《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的规定,应在建筑物内的下列部位
设置
消防应急照明灯,消防应急照明灯又分
安全
出口指示灯与
疏散
指示
标志
灯:1、封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室。2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房、防烟排烟机房,供消防用的蓄...
一级消防工程师《技术实务》高频考点:地铁防火
答:
②车站附属用房内
走道
等
疏散
通道。③区间隧道。④车辆基地内的单体建筑及控制中心大楼的疏散楼梯间、疏散通道、消防电梯间(含前室)2、疏散指示
标志的
设置要求 ①疏散通道拐弯处、交叉口及沿通道长向设置间距不应大于10m,距地面应小于1m。②疏散门、
安全
出口处应设置灯光疏散指示标志,且宜
设置在
门洞正...
疏散
指示
标志
类型可分为
答:
人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示
标志
。
安全
出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示
标识
;沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应
设置在疏散走道
及其转角处距地面高度1.0m以下的_面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m。
人员密集场所的
疏散
通道
安全
出口必须按规定配置什么
答:
应急照明和疏散指示
标志
。观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集场所的疏散通道、
安全
出口必须按规定配置应急照明和疏散指示标志。照明应
设置在疏散走道
及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上,疏散指示标志的间距不应大于20m。
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
其他人还搜