矩形风管的
边长是指哪个部位?是宽口?还是管体的长度?
答:
风管
截面周长。
非金属
矩形风管的
设计
尺寸
是按管材的内径还是外径计算
答:
按内径,任何介质通过管道的有效截面积都是内径,
1250x400的
风管
面积
怎么
计算?
答:
1250x400的风管面积
怎么
计算回答如下:
矩形风管尺寸
1250*400,应该是宽×高,换算成米1.25×0.4,长度1000,换算成米1面积=2(1.250+0.4)×1=3.3平方米。拓展内容 风管面积的计算方法可以根据具体的情况而有所不同,主要取决于
风管的
形状和用途。下面将介绍三种常见的风管形状,分别是矩形风管、...
消防中的排烟
风管的尺寸
是
怎么
设计的 我看了资料 是求的风管的截面积...
答:
先求到风管的截面积后,选择
风管的尺寸
和截面积相等即可,但是要注意应该是净面积,还要注意控制
矩形风管
宽高比不大于4,还要和建筑空间结合布置。选择布排风管的位置有没有什么条件限制(一般建筑首先考虑到平面的功能布置,其次会把一些不利于建筑功能布置的角落拿来给设备专业),如果有特定条件限制就...
矩形风管
面积
怎么
算?
答:
圆形的=1.57*R*口径*3.14自己总结的公式
方形的
=1.57*R*方口周长。
通风管道
是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。 [1] 风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用...
通风设计中知道了风量是
怎么
确定
风管尺寸
和风口的数量及尺寸?
答:
竖井的管内风速一般不超过7m/s,即将风量除以你想要达到的风速就可算出风管截面积,知道截面积了就可以按照管井内的空间来安排
风管尺寸
了,是
方形
布置还是圆形的布置。风口的数量取决于自己要求的房间总的风量,知道房间的总风量后,按照平面布置的要求来确定房间内风口的数量,每个风口的平均风量按照上述...
管道标注1300*600什么意思
答:
是指宽1300mm高600mm的
矩形通风管道
(镀锌铁皮或玻璃钢风管),要是标注在风口或者防火阀等位置就是指设备的规格(其在图上标识不一样)。
方形风管
三通面积计算公式
答:
矩形风管
按图示周长乘以管道中心线长度计算。2、通风管道弯头的表面积计算规则是管道延伸至相交的中心线计算。3、三通:风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长按图示
尺寸
为准展开,咬...
天正暖通
怎么
算
风管
面积
答:
矩形风管
按图示风管周长乘以风管中心线长度计算。2、风管长度一律以施工图示中心线长度为准,包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件(调节阀?、消声器、消声弯头、静压箱?)所占长度。直径和周长按图示
尺寸
为准,咬口重叠部分已包括在相应项目内,不得另行增加。3、塑料风管、复合...
矩形风管
厚度国家标准是多少 误差又是多少
答:
《
通风管道
技术规程》规定普通通风风管及空调风管分为三类:低压、中压、高压,低于500Pa为低压,500-1500为中压,高于1500为高压风管厚度与压力及边长有关边长≤320mm:中低压厚度0.5mm,高压厚度0.75mm320<边长≤630:中低压厚度0.6mm。高压厚度0.75mm630<边长≤1000:中低压厚度0.75mm,高压厚度...