系统工程安装施工工艺及施工方法?
答:
卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。⑻、管道试压:铺设暗装的
给水管道
在隐蔽前做好单项水压
试验
。管道系统安装完后进行综合水压试验。⑼、管道冲洗:管道在试压完成后即可做冲洗,冲洗应用自来水连续进行,应保证有充足的流量。冲洗洁净后办理验收手续。
消防水,暖气水,
给水
水压各是多少,打压应打几公斤
答:
设计有规定按设计要求,无规定按施工及验收要求。消防水:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、12.4 试压和冲洗 1 管网安装完毕后,应对其进行
强度试验
、冲洗和严密性试验;GB50242《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》4.2.1 室内
给水管道
的水压试验必须符合设计要求。当设计未注...
给排水管道
通水
试验
记录的时间是在
给水管道
检验批结束后吗
答:
排水管道通水
试验
是在
给水管道
检验前进行的,主要是为了检查给水管道的压力是否符合要求,是否有气泡、漏水等情况,以及排水管道是否堵塞,以保证给水管道的安全性和正常使用。在进行排水管道通水试验前,应该先检查管道内部是否有异物堵塞,然后清洗管道,确保管道内没有杂物,再进行通水试验。排水管道通水试验的...
水电施工里面,打压
试验
中的打8个压,“8个压”什么意思?装修,室内设计...
答:
“8个压”是指8个大气压,一个标准大气压的值是101325Pa(帕斯卡),约为0.1MPa(兆帕)。所以本问题中就是指
管道试验
压力打到0.8MPa。
给水管道
的压力试验要求:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检...
高层PVC
排水管
立管如何做闭水(灌水)实验
答:
三、管道闭
水试验
要求 国家规定的是金属及复合管
给水管道
系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不...
市政
排水管道
工程施工及验收规范
答:
2.0.1压力管道沿用了原“规范”的术语,定义为管道内输送的介质是在压力状态下运行,工作压力大于或等于0.1MPa的
给排水管道
:并以此来界定压力管道和无压管道。2.0.2无压管道non-pressurepipeline本规范指工作压力小于0.1MPa的给排水管道。2.0.3刚性管道rigidpipeline主要依靠管体材料
强度
支撑外力的管道,在外荷载作用下其...
给水管道
设计压力与约为工作压力1.1倍有规范么
答:
规定:室内
给水管道
的水压
试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6mpa。检验方法为金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02mpa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏。
消防水网打压多长时间?压力多少?那个规范?
答:
检验方法:金属及复合管
给水管道
在
试验
压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不直超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。3.2.5 阀门的
强
...
建筑
给排水管道
工程施工质量管理?
答:
给排水管道
设计水平直接影响其施工质量,然而在实际建筑管道工程设计中,管道设计方案水平较差。如何铺设是建筑给排水工程设计的主要内容,其直接影响施工方式。在建筑给排水管道铺设设计中应注重网管铺设设计的合理性及管路选材质量要求。1.2给排水管道材质较差给排水网管材质较差,是当前我国建筑给排水管道工程施工中极为普遍的...
给水管道
试压要怎么划分?
答:
5)严密性试验.
强度试验
合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格.(3)建筑
给水
聚丙烯(PP-R)
管道
压力试验 1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近.2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断...