家装装修的水电
标准
1、 防水施工宜采用涂膜防水 2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做 3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验 4、 浴室防水层应该不低于1.8米 5、 地漏、阴阳角、
管道
等地方要多做一次防水 6、 地漏要用防臭地漏 7、 冷热水管左热右冷 8、
水管
尽量不要从地上走 9、 ...
家装
水管
分类选购知识水管品牌
答:
7、建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量
规范
》对试压的时间和压力大小有这样的规定:新装的
给水管道
必须按有关规定进行加压试验。金属及其复合
管试验压力
0.6MPa,稳压10分钟,管内压力下降应不大于0.02MPa,无渗漏;塑料管试验压力0.8MPa,稳压20分钟,管内压力下降应不大于0.05MPa,无渗漏。(图)PPR管的选购PPR水管在...
家庭装修怎样验收
答:
1、
给水
、排水
管道
安装工程验收
标准
:管道、管件质量应符合现行标准;阀门安装应端正,开关应灵活;经通水
试压
,所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。2、电气工程验收标准:漏电开关安装正确、使用正常;电气器件、设备的安装固定应牢固、平整;电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;开关、插座、...
无压力
管道
严密性试验记录填写方法,比如管径是500的,那实测渗水量应该是...
答:
你必须按照你的行业选一种所执行的
标准
,这样你就好操作了,比如
试验压力
是多少、单位时间的泄漏率等。按照标准,表格自然就有了。
热熔施工工序? 谁知道麻烦说一下!
答:
管道
安装过程中,可分层或单套进行
水压试验
。所有管道的工作压力和
试验压力
分别为:低区工作压力为0.4Mpa,试验压力为0.6Mpa,高区和中区工作压力以0.6Mpa计算,试验压力为0.9Mpa。在管道系统安装完毕后再全面检查,核对已安装的管子、阀门、垫片、紧固件等,全部符合设计和技术
规范
规定后,把不宜和管道一起
试压
的配件拆除,...
给排水
施工技术交底要怎么写?
答:
GB50242-2002 7、《
给排水管道
工程施工及验收
规范
》GB50268-99 8、《聊城市建筑业安全文明监督暂行规定》》 9、设计图纸及有关图纸答疑记录 10、其它有关技术规范、
标准
五、施工人员安排 ①现场任何时间都保证在岗的:管道工,1人;壮工,1人。 ②可随时调到现场参加施工的:电焊工2人;...
消防
管道
打压的方法与
标准
答:
《消防
给水
及消火栓系统技术
规范
》(GB 50974-2014)12.4
试压
和冲洗
油库环保管理
答:
1.消防水泵、
给水管道
涂红色; 2.泡沫泵、泡沫管道、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器涂黄色; 3.当管道较多,与工艺管道涂色有矛盾时,也可涂相应的色带或色环。 第七章 装卸作业 第四十条 装卸作业是指石油库码头、铁路、公路的油品收发作业。 第四十一条 装卸作业设施建设、设备应符合有关
标准规范
。 第...
装修时需要买电线和
水管
,该如何进行挑选?
答:
分管可选用4分管,为了保证用水量,分管也可以使用6分管。家居装修选购管材的时候要注意管材内径是否匀称,管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量
规范
》对试压的时间和压力大小有这样的规定。新装的
给水管道
必须按有关规定进行加压试验。金属及其复合
管试验压力
0.6MPa...