烟感
头四根线的电源线和信号信碰到一起会有影响吗?
答:
谢邀!1、这应该是带报警输出的安防
联动烟感
探测器;2、探测器标注的12V、GND是探测器电源线,也是信号线,工作电压为DC12V(工作电源范围一般为9~28V)。NO、NC是探测器继电器输出接点,在探测器报警时动作。一般为无源开关量,可设置为常开或常闭。3、如果使用继电器输出接点,可作为其他回路的自动...
烟感器
有几种
答:
你好!
烟感器
常见的有下面几种:1、独立式:一般使用9v电池供电,适合家用。2、联网式:内置继电器,可以输出开关量信号,与一些消防设施
联动
,比如控制防火门下降。3、多线式:必须要和消防主机配套使用,不能编地址码 4、总线式:必须要和消防主机配套使用,可以编码地址码 参考资料:http://www.sz...
消防
烟感
报警器型号是什么样的
答:
探测器。二、由2个汉语拼音字母组成,常用的字母含义如下:LZ:离子
感烟
;GD:光电感烟;MC:膜盒差温;BD:半导体定温;BO:半导体差定温;ZW:紫外;HW:红外;BQ:半导体气敏;CQ:催化气敏;三、由2——3个阿拉伯 数字组成,汉语拼音字母是厂家名称缩写,阿拉伯数字是该厂产品的系列号。
声光报警器与
烟感
需要
联动
吗?
答:
1.
烟感
有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开 2.主机一般有8、16路防区 3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上
烟感
温
感联动
防火卷帘门接线原理
答:
工作原理是由于安装了
烟感
和温感探测器,烟感探测
器感
应后会自动下降一半,阻挡烟雾蔓延。
烟感器
声光报警器报警按钮输入输出模块消防
联动
泵是串联的还是并联的...
答:
原理是
烟感
,声光,报警按钮,模块等都有一个编码通常(13位~15位,看厂家)比如:1000100010110,(编码由现场施工调试人员根据图纸编入)然后计算机按顺序发送信号到该回路上,相同编码的设备收到信号,就回复计算机一个型号,其中编码的某位表示(正常/火警)。然后计算机做出
联动
反应。输入输出模块 ,还需要...
烟感
报警器独立式和联网式分别有哪些?
答:
28V,满足这个区间都可以工作。联网
烟感
也叫四线制烟感,开关量烟感,它内部有继电器,可以与其他设备
联动
。比如联网烟感接到消防警铃上面,当火灾时烟雾浓度超标,联网烟感内部继电器就会发出控制信号,启动警铃报警。以上由“专业烟感生产厂家——铠卫信”为你解答,望采纳!
海湾JB-QB-GST500
联动
型,在更换
烟感
以后在控制器上能够编码吗?_百度...
答:
可以在主机上进行编码,需要把
烟感
单独接到回路板上面才可以编码,但要知道烟感原来里面的编码,如果不知道原来编码可以把烟感单独接到回路上面,然后将控制器打到调试状态,然后进行一下设备注册,这个时候回路上面只能注册到一个点,这个点位对应的地址码就是烟感的编码。然后按“系统设置”——“总线...
消防的
烟感器
怎样才会灭火
答:
1、首先消防的
烟感器
探测到烟雾后,将报警信号传输到火灾自动报警控制器,然后启动现场
联动
设备。2、其次当温度达到一定程度,喷淋头会破裂,实现自动水灭火。3、最后当管道内的水压降低到一定程度,喷淋泵会自动启动,供水灭火功能。
独立式
烟感
报警器能
联动
防火门吗
答:
独立式
烟感
报警器能
联动
防火门的,通常不太需要,因为可以单独使用。独立式烟感报警器一般是安装在家庭、网吧等小型场所进行烟雾的探测。独立式烟感探测器一般通过9V叠层电池或者AC220V直接供电,安装使用方便,可以实现独立探测、独立报警,不需和火灾报警控制器连接。