www问答网
所有问题
当前搜索:
自动洒水喷头怎么容易记住
灯具与
自动
喷淋
喷头
的距离是多少?有规范规定吗?
答:
灯具与
自动喷淋头
的净距应大于0.3m,出自相关规范规定《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页。
洒水喷头
是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。下垂型喷头是使用最...
自动
喷水灭火系统
喷淋头
为什么会冻裂?
答:
依据GB50084一2017巜
自动
喷水灭火系统计设规范》要求,湿式系统的环境温度不应低于4度。而
洒水喷头
在0度以下会发生渗漏或误报。如果消防消防喷淋头冻坏解要关掉破损喷头区域水流指示前载止阀;放掉该水流指示器所辖区域管网充水(用系统最远端的试水装置放水);更换喷头;打开截止阀充水,观察有无渗漏,...
灯具与
自动
喷淋
喷头
的开闭形式,可分为闭式系统和开式系统。常用的闭式系统有湿式、干式和预作用式;开式系统有雨淋系统和水幕系统。
自动
喷水灭火系统里面的供水侧和系统侧分别是什么意思啊?为什么这样...
答:
自动
喷水灭火系统有
洒水喷头
、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施组成;系统以报警阀组分界,报警阀组前侧管网称供水侧,报警阀组之后的配水管网称系统侧。主要是为了区分二侧系统的压力,发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统...
下列关于
自动
喷水灭火系统
洒水喷头
说法,正确有( )。
答:
【答案】:D、E 根据《
自动
喷水灭火系统设计规范》GB50084—20172.1.15,快速响应
洒水喷头
是指响应时间指数RTI≤50(ms)0.5闭式洒水喷头,A选项错误;根据2.1.17,标准响应洒水喷头是指响应时间指数80<RTI≤350(ms)0.5闭式洒水喷头,B选项错误;根据2.1.16,特殊响应洒水喷头是指响应...
一类高层综合楼内,湿式
自动
喷水灭火系统的
喷头
布置或选型不正确的是下列...
答:
【答案】:B、C、D A项,根据《
自动
喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2017)第6.1.7条第4款规定,地下商业场所宜采用快速响应
洒水喷头
。B项,第6.1.7条规定,无此类说法。C项,地下车库为不吊顶区域,布置直立型喷头。第7.1.6条第2款规定,当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应...
自动
喷水灭火系统的作用是什么?
答:
自动
喷水灭火系统的作用能够在发生火灾的时候,通过感应器来自动喷水,达到初步灭火的作用。自动喷水灭火系统由
洒水喷头
、报警阀组、水流报警装置等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。
湿式
自动
喷水灭火系统的组成湿式自动喷水灭火系统的组成介绍
答:
供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的
自动
灭火系统。由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。2、依照采用的喷头分为两类:采用闭式
洒水喷头
的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系 ...
住宅建筑内设置湿式
自动
喷水灭火系统不宜选用( )
喷头
。
答:
【答案】:C 《
自动
喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)6.1.3湿式系统
洒水喷头
选型应符合下列规定:1不做吊顶场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头;2吊顶下布置洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头;3顶板为水平面轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑...
棣栭〉