www问答网
所有问题
当前搜索:
西门子200plc通讯设置教程
怎样将3456数值用
西门子
s7-
200plc
自由口
通信
发送
答:
西门子
自由口
通讯
的话,需要根据报文使用XMT和RCV指令来编写程序
西门子
S7-
200
cpu224
PLC
和维纶TK8070iH怎样连接
通信
答:
但可以读I的状态。触摸屏可以控制(写)PLC的中间继电器M的状态(当然也可以读),所以可以定义一个M地址,受触摸屏开关的控制,再将该M与PLC程序中你所说的I触点并联,可以实现触摸屏开关和I上实际开光的并联控制;如果不需要实际开关,可以省略该I输入点。重要的前提是触摸屏与
PLC的通讯
正常。
西门子plc
smart
通讯设置
答:
在系统块中
设置
IP地址即可
步科触摸屏与
西门子
s7
200通讯
时如何
设置
pG/pc接口?
答:
你只需要再买两个DB9的插头,
PLC
一侧只需要接3、8两个引脚,屏幕一侧说明书上有 无论是S7-
200
还是200SMART,都是用3、8两个引脚,3+,8- 如果是新款S7-200 SMART,可以直接走网口,前提是你的屏幕也支持以太网
通讯
另外如果是S7-200 SMART,建议使用
西门子
自家的SMART V3,价位差不多,主要是方便...
小弟学习
西门子PLC
s7-
200
,怎么
设置PLC
才能使其与和利时ht6000、7000...
答:
200
的
PLC
一般适配
西门子
自己的触摸屏如MP277等,如果非要和其他的牌子的HIM接入则必须要有接口编程。即配方程序。
西门子
s7
200
的接口正在
通讯
中怎么办?
答:
STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/224XP/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,
通讯
速率可高达187.5kbit/s。可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-
200
CPU...
西门子200
系列
plc的通讯
方式有哪些
答:
回答:我认为你好好的看看书就全的明白了,毕竟这不是一个技术问题,搞工控这行就是平时要多看书的。
西门子200
系列
plc的通讯
方式有哪些
答:
PPI协议:端口位置:EM241模块;接口类型:RJ11;传输介质:模拟电话;
通信
速率:33.6Kbits/sPPI协议:端口位置:CPU口0/1;接口类型:DB-9针;传输介质:RS-485;通信速率:9.6K,19.2K,187.5KMPI协议:端口位置:CPU口0/1;接口类型:DB-9针;传输介质:RS-485;通信速率:19.2K,187.5KMPI...
西门子PLC200通讯设置
PC/PG接口为NONE
答:
显示为NONE表示未安装上任何驱动和协议。主要原因有:1、安装文件不正确,或缺失。2、安装文件版本过低。解决办法:1、对于WIN7系统,需下载MicroWIN V4.0 SP9 地址:http://www.xdowns.com/soft/38/121/2010/Soft_58661.html 2、安装前需将之前的版本在控制面板中卸载干净。3、安装过程中尽量...
西门子200
的
PLC的
以太网模块如何给它
设定
地址。可以直接通过网线进行设 ...
答:
在硬件组态界面里就可以
设置
其地址。或者启动在线查找,然后看找到的物理地址跟你要
设定
的那个模块地址是否一致。如果一致,就可以把你想要的IP地址赋给该模块。主意:该IP地址必须跟PG的IP地址在同一网段。