www问答网
所有问题
当前搜索:
西门子plc无法通信
西门子
S7-200
PLC无法通信
,端口无法打开或正在由另一个应用程序使用,怎 ...
答:
是不是同时开了两个编程软件,是不是开了PC ACCESS服务器,是不是有上位机在连接
PLC
,如果都不是,软件重启试下或系统注销再登录编程线重新插拔试下。
西门子
原装的S7-200和S7-300编程电缆
无法
与
PLC通信
,在“设置PG/PC接口...
答:
系统没有检测到设备,检查一下你的驱动程序是否已经安装,USB驱动程序在安装step7的时候不会自动安装的,需要找到USB目录手动安装
CH340连接不上
西门子
s7-200.
PLC的
软件是什么原因
答:
西门子
S7-200
PLC通讯
连接不上,在设备正常的条件下,发生Micro/WIN
不能
与CPU
通信
的原因主要有:1、Micro/WIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同2、Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通信口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为"0")3、Micro/WIN使用的通信波特率与CPU...
西门子plc
和台达变频器
无法通讯
答:
借助一个第三方
通信
设备,才能使它们之间能够进行
通讯
。根据查询相关公开信息显示,由于
西门子
和台达变频器拥有不同的通信协议,因此借助一个第三方通信设备,可以将它们之间的通讯协议进行翻译,从而使它们之间能够进行通讯。
西门子
200
plc
在运行状态下
无法
与电脑建立ppl
通信
答:
因为你是通过
PLC
编程,自定义了
通讯
编程口,设置为自由口
通信
了。在停止状态下,PLC不执行运行的程序,通讯口恢复了默认的PPI协议,所以你又能通讯了。
您好,请教您一个问题。我的
西门子PLC
与PC
通讯
时总是错误:端口
无法
打开...
答:
需要选择此处你电脑里所对应的USB口或者COM口。需要在计算机--右键--管理,里面查看具体到COM几的。然后本地连接就为COM几。(我们一般都是用PC Adapter(PPI)。)
...
西门子PLC
s7-200编程软件后能编程但
不能
与
PLC通信
为什么
答:
2、V3.2SP4之后都是多语言版本的,看看你用的是什么版本,可以在 Tools-->Options 里面切换语言。===你的错误是不是:我的程序编译没有错误,但下载的时候出现编译错误,代码为82,
plc
型号224cn,软件版本v4.0对于CN的
PLC
软件要求是: 1 软件版本不低于4.0Sp3 2 软件界面必须设置成中文 不满足...
你好!我想请教下电脑与
西门子
S7200的
PLC
通讯
的时候为什么显示UNKOWN啊...
答:
编程电缆的原因 不过能正常进行上载下载程序,但是
不能
检查CPU版本。对于使用来说没什么影响。 我知道的2条盗版线都是这样,一条原厂的再某些时候也是这样,所以肯定是线路方面的问题。换根好的编程电缆就OK了
西门子
S7-200
PLC
与TP177A触摸屏
无法通信
答:
1、winccflexible里面的连接,你看看是否建立了HMI-S7200的连接,HMI地址、S7-200地址、
通讯
方式(建议PPI,波特率9600)。2、再看200软件里的系统块通讯口地址、波特率是否与WINCCflexible一致。3、检查485线缆。
西门子
s7-200smart和电脑
通信
不上是怎么了
答:
(1) Micro/WIN中设置的对方
通讯
口地址与CPU的实际口地址不同,通常设置“2”;(2)Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通讯口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”) (3) Micro/WIN使用的通讯波特率与CPU端口的实际通讯速率设置不......