www问答网
所有问题
当前搜索:
超过一定规模的危险性较大工程
超过一定规模的危险性较大
的分部分项
工程
专项方案应进行专家论证,专家...
答:
【答案】:A、C、E 专家论证的主要内容:①专项方案内容是否完整、可行;②专项方案计算书和验算依据是否符合有关标准规范;③安全施工的基本条件是否满足现场实际情况。
危险性较大
的分部分项
工程
是什么?
答:
如脚手架
工程
:1搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程;2提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程;3架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。则属于
超过一定规模的危险性较大
的分部分项工程范围,施工单位应在施工前编制专项方案;并由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包...
危险性较大
的分部分项
工程
安全管理规定
答:
2、本规定适用于房屋建筑和市政基础设施工程中
危险性较大
的分部分项工程安全管理。3、本规定所称危险性较大的分部分项工程(以下简称“危大工程”),是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。危大工程及
超过一定规模的危大工程
范围由国务院...
危险性较大
的分部分项
工程
安全管理规定实施时间
答:
第二条 :本规定适用于房屋建筑和市政基础设施工程中
危险性较大
的分部分项工程安全管理。第三条 :本规定所称危险性较大的分部分项工程(以下简称“危
大工程
”),是指房屋建筑和市政基础设施工程在施工过程中,容易导致人员群死群伤或者造成重大经济损失的分部分项工程。 危大工程及
超过一定规模的危
大...
危险性较大
分部分项
工程
专家论证的内容有哪些?
答:
需要专家论证
的危大工程
如下:深基坑工程开挖
超过
5米的土方开挖,支护,降水工程,模板工程,工具式模板工程包括滑模,爬模,飞模工程,混凝土模板支撑工程,搭设高度8米以上,搭设跨度18米以上,拆除,爆破工程,采用爆破拆除工程,文物保护建筑,优秀历史建筑的拆除工程。住建部印发了《
危险性较大
的分部分项...
超过一定规模的危险性较大
的脚手架
工程
的范围有哪些
答:
超过一定规模危险性较大
脚手架
工程
的范围有(ABC )A、搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程 B、提升高度在150m及以上胡附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程 C、分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程 D、搭设高度24m及以上的落地式脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架)E、异型...
什么叫
危险性较大
的分部分项
工程
?
答:
项目专职安全生产管理人员及相关人员;监理单位项目总监理
工程
师及专业监理工程师。
危险性较大
的分部分项工程范围中有:搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程(包括采光井、电梯井脚手架);附着式升降脚手架工程;悬挑式脚手架工程;高处作业吊篮;卸料平台、操作平台工程;异型脚手架工程。
下列属于
超过一定规模的危险性较大
的分部分项
工程
的范围的是()。
答:
【答案】:C 本题考核知识点为
超过一定规模的危险性较大
的分部分项
工程
的范围。A选项,施工高度50m 及以上的建筑幕墙安装工程。B选项,开挖深度16m 及以上的人工挖孔桩工程。C选项,水下作业工程。D选项,跨度36m 及以上的钢结构安装工程
危险性较大
分部分项
工程
有哪些?
答:
危险性较大
的分部分项
工程
包括:1、基坑支护、降水工程:开挖深度
超过
3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。2、土方开挖工程:开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。3、模板工程及支撑体系。4、起重吊装及安装拆卸工程。5、脚手架工程。6、拆除、...
基坑开挖超3米需要专项施工方案么
答:
超过一定规模的危险性较大
的分部分项
工程
(深基坑)需要专项方案。深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程也是需要专项方案的。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程(深基坑)专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。下...