线管
接地有没有
规范要求
?
答:
根据GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收
规范
》第14章
电线导管
、电缆导管和线槽敷设 14.1 主控项目:14.1.1
金属
的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1. 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地跨接的两卡间边线为铜芯软导线,截...
线管跨
接用什么材质的线
答:
BRV 线缆 B-平型或者扁形 R-连接用软线缆结构; V-绝缘聚氯乙烯 按照《建筑电气工程施工质量验收
规范
》 GB50303-2002的规定,
电线管
需要做跨接的,跨接的目的是保证管道在电气上的连续性,并保证管道可靠接地,防止漏电而发生事故。具体
要求
如下:第14.1.1中,
金属
的导管和线槽必须接地(PE)或接零(...
电缆穿
线管
是如何进行连接的?
答:
一般用管箍连接,也可以用焊接套管,套管长度是SC20管直径的1.5到3倍。1、在明敷设时,一般都采用丝扣连接(见图二),特殊情况也可采用套管焊接(见图一)。2、在暗敷设时,都采用套管焊接(见图一)。3、根据国标安装图集03D301-3 中规定的连接方法。4、
跨接线
连接
要求
:...
jdg
电线管
安装
规范
?
答:
jdg管安装
规范
:1、在我们铺设
金属
穿
线管
的途径上,需要按照每隔1.5-2.5m的距离装上吊件或吊杆。2、将
线管
口套上胶护嘴,管中穿上牵引细铁丝,装上接头或
接线
盒。用管码将线管固定在吊件或吊杆上,用接头或接线盒连接各 段线管,使其成一整体管路。3、将各分支回路管路引至配电盘(箱)上方集中...
sc
电线导管
连接施工
规范
如何
要求
电sc电线导管连接需要焊接
跨接线
吗
答:
根据一般的施工规范,SC
电线导管
连接通常需要进行焊接
跨接线
。SC电线导管连接通常直接使用焊接技术进行连接,以确保电线导管的连接稳固可靠,电流传导顺畅。焊接连接可以提供较低的电阻和良好的电流传输性能。在进行焊接跨接线时,需要遵循以下
规范要求
:1. 材料选择:选择合适的焊接材料,如铜焊条、银焊剂等,...
SC
电线导管
连接如何施工?
答:
KBG管和JGD管外壳需要做接地吗?两根管子连接是不是不要
跨接
?
答:
标准规范
上:
线管
与线管不需要跨接地线,但线管与箱体、桥架连接就需要了。kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做
要求
接地,但是监理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做
跨
接的。
金属
穿
线管
和线槽需要接地:在GB50303...
穿线管与
电线管
怎么连接呢?
答:
kbg管是否要跨接地线?
答:
标准规范
上:
线管
与线管不需要跨接地线,但zhidao穿
线管
与箱体、线槽、桥架连接就需要了。kbg管子连接做不做跨接地要根据所传线缆及用途环境还看,同时要产考甲方、监理的内意见。例如弱电KBG管、桥架标准上不做
要求
接地,但是监容理要求也要做。一般来说标准的KBG是可以不做
跨
接的。
<涓婁竴椤
1
5
其他人还搜