www问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋搭接焊规范要求
梁上部
钢筋
绑扎
搭接
时搭接长度的
规范要求
答:
小于22mm时,可采用绑扎接头,
搭接
长度要符合
规范
的规定。梁的受力
钢筋
直径等于或大于22mm时,宜采用
焊接
接头,小于22mm时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离,不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩(...
钢筋焊接焊
缝宽度不应小于多少?
答:
钢筋焊接焊
缝宽度不应小于主筋直径的80%。;有效厚度不应小于主筋直径的30%。4.5.6 帮条焊接头或
搭接焊
接头的焊缝有效厚度S不应小于主筋直径的30%;焊缝宽度b不应小于主筋直径的80%。参考资料:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012
钢筋焊接规范
有哪些
答:
帮条焊时,两主筋端面的间隙应为2mm一5mm;
搭接焊
时,焊接端钢筋宜预弯, 并应使两钢筋的轴线在同一直线上;定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离宜大于或等于 20mm。6、不同直径
钢筋焊接
连接时,接头面积百分率按较小直径计算。同一构件纵向受力钢筋直径不同,连接区段长度按较大直径计算。
钢筋
邦扎,接头
规范
,多大钢筋需要打偏头?
答:
当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎
搭接
接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的
要求
,旧
规范
定的是:28mm和32mm)钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指
钢筋焊接的焊
缝长度。
钢筋焊接
技术
要求
及位置要求
答:
1
钢筋焊接
网的技术性能指标应符合现行国家
标准
《钢筋混凝土用钢筋焊接网》GB/T 1499.3的有关规定。 2 制造冷拔光面钢筋的热轧盘条应采用符合现行国家标准《低碳钢热轧圆盘条》GB/T 701规定的高速线材。 3 冷拔光面钢筋直径为4~12MM,钢筋的表面应符合现行国家标准《冷轧带肋钢筋》GB 13788的相应...
梁
钢筋
可以进行
搭接焊接
吗
答:
可以。根据
钢筋焊接
及验收
规范
JGJ18-2003表4.1.1中明确表示
搭接焊钢筋
适用范围,现在一般的工程梁钢筋采用闪光对焊与搭接焊并用,如直径较大设计有
要求
需机械连接的,必须按机械连接操作,不得用交光对焊与搭接焊。受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一根纵向受力钢筋上不宜设置两个或两个以上的...
钢筋焊接的规范要求
?
答:
E.2.2 外观检查:应在接头清渣后逐个进行目测或量测,检查结果应符合下列
要求
:1)焊缝表面平整,不得有较大的凹陷、焊瘤。2)接头处不得有裂纹。3)咬边深度,气孔、夹渣的数量和大小以及接头偏差,不得超过附表E-2-2所规定的数值。附表E-2-2
钢筋
电弧焊接头尺寸偏差及缺陷允许值名称单位接头型式帮条焊
搭接焊
坡口焊...
筏板基础
钢筋搭接规范
答:
1、
钢筋焊接搭接
长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋筏板搭接长度不应小于35d。2、同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻钢筋焊接或绑扎接头应分别错开500mm或1000mm。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。3、路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装...
钢筋
笼
焊接规范
是如何规定的?
答:
钢筋笼
焊接规范
钢筋笼的制作在硬化好的钢筋场地里进行,钢筋加工好后,绑扎、
焊接钢筋
笼。加强筋自身
搭接
部分运用双面焊,搭接长度大于等于5倍的钢筋直径。钢筋笼接头需错开,同一断面接头要小于50%。制成钢筋骨架后测定刚度与稳定度,必要时增加加强箍筋的数目,同时加强箍筋里需焊接十字撑,使其具有足够...
桥梁
钢筋搭接
长度
规范
答:
3、 对有抗震设防
要求
的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。4、 纵向受压
钢筋搭接
时,其最小搭接应按上述规定确定...