钢筋
工程隐蔽工程质量
验收
记录表
答:
钢筋
工程隐蔽工程质量验收记录表中验收执行
规范编号是
中华人民共和国国家标准 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 施工执行标准名称及编号是 中华人民共和国国家标准 混凝土结构工程施工质量
验收规范
GB50204-2002
钢筋机械连接
接头位置相关要求
答:
钢筋机械连接
接头位置相关要求:大于50%。参考资料:《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107-2016
框架柱,柱子
钢筋
接头应相互错开,错开多少合适呢,50cm符合
规范
吗?
答:
《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》是这样规定的:5.4.3 钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍。5.4.4 在施工现场,应按国家现行标准 《
钢筋机械连接
通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接
及验收
规程》...
有谁知道水泥厂土建施工组织设计,谢谢
答:
钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程 8 GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 9 JGJ18-96 钢筋焊接及验收规程 10 JGJ/T27-2001 钢筋焊接接头试验方法 11 JGJ107-96
钢筋机械连接
通用技术规程 12 GBJ141-90 给水排水构筑物施工
及验收规范
13 GB50268-97 给水排水管道工程施工及验收规范 ...
钢筋
直螺纹
连接
的
验收标准
答:
这些现象都是直螺纹
连接
工艺不允许的。(2) 根据
钢筋
的规格,查Q/JGY02-2001企业
标准
,选定套筒,当选定套筒长度后,再定钢筋的加工长度。变换加工规格不一致的钢筋丝头时,其丝头长度也应做相应的调整。(3) 成型的丝头,应立即套上保护帽,按规格分类、堆放整齐,防止装卸钢筋时损坏丝头。
建筑用
钢筋验收标准
答:
5.2.1
钢筋
进场时,应按国家现行相关
标准
的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。【条文说明】钢筋对混凝土结构的承载能力至关重要,对其质量应从严要求。本次局部修订根据建筑钢筋...
钢筋连接规范
要求
答:
你好。1)
钢筋连接规范
要求,可以参见《混凝土结构设计规范》8.4节相关内容,如下图部分截图示意:2)对于
机械连接以及
焊接连接,相关构造及要求,可以参看《
钢筋机械连接
技术规程》和《钢筋焊接
及验收
规程》,另外,钢筋连接一些构造大样等还可以查看平法图集16G101-1相关内容。总之,对于钢筋连接规范要求,不...
...物防雷工程施工
与
质量
验收规范
,在
钢筋
直螺纹
连接
处不需要再焊钢筋...
答:
答:您指的是。《建筑物防雷工程施工与质量
验收规范
》GB50601-2010 3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内
钢筋与钢筋
的连接,应采用土建施工的扎法或螺丝扣的
机械连接
,严禁热加工连接。该条是强制性条文。您指的是该条,则您的概念是对的。“跨接、焊接”不需要了...
采用套筒
连接钢筋
,相邻接头错开的距离是多少?
答:
按下面规范规定,35D或500mm便是钢筋笼主筋焊接的错开距离(接头中线至中线)。混凝土结构工程施工质量
验收规范
(GB 50204—2002)第 5.4.5条 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。纵向受力
钢筋机械连接
接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d为纵向受力钢筋的较...
问下您,梁的
钢筋机械连接
位置有
什么
要求,在哪里能找到依据?
答:
详见《混凝土结构工程施工质量
验收规范
》(GB50204-2002)第18页