答辩问题 第一组: 1 计算恒荷载时...
答:
计算恒载荷
钢筋混凝土
的容重是25kN/m3(立方米) 第二个问题再详细点 具体计算方法请看 http://wenku.baidu.com/view/bcf4fa4be45c3b3567ec8b99.html
下列关于
钢筋混凝土单向板现浇肋梁楼盖
的叙述错误的是( )。
答:
【答案】:D 因主梁与
板现浇
成为整体,不是独立梁,故不需考虑剪跨比λ的影响,计算与均布荷载相同。
单向板肋梁楼盖
中,板内应配置有哪几种
钢筋
答:
单向板肋梁楼盖
中,板内应配置有板内受力
钢筋
和构造钢筋。板内受力钢筋种类一般采用HPB235,板中受力钢筋的间距,当板厚≤150mm时,不宜大于200mm,当板厚>150mm时,不宜大于1.5h,且不宜大于250mm。连续板中配筋形式采用分离式配筋或弯起式配筋。构造钢筋包括:分布钢筋、沿墙处板的上部构造钢筋...
钢筋混凝土单向板肋梁楼盖
与双向板肋梁楼盖的板上荷载传递方向有何不...
答:
单向板
是说的长宽比大于2的板。这种板的布筋,受力
钢筋
在短方向,长方向是分布钢筋,所以荷载是传递在短方向的支座梁上,在传递到柱子上到基础,而双向板受力钢筋是双向布置的,向四周的支座梁上都会传递荷载在传递到柱到基础的。
对
单向板肋梁楼盖设计
时,为什么要对板和次梁进行荷载调整,而主梁不需要...
答:
没听懂。什么叫荷载调整?你是指内力调幅吗?实际工程中,主梁也要进行内力调幅的,而次
梁
和
板
一般不调,和教科书是反着的。
现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖
中,连续板受力钢筋的布置方式有哪两种...
答:
正确答案及相关解析 正确答案 (1)弯起式和分离式。(2)优缺点:①弯起式配筋:锚固较好,节约用
钢
量,施工较复杂;②分离式配筋:锚固较差,耗钢量稍高,施工简便。
现浇钢筋混凝土单向板肋梁
楼板主梁的跨度一般是多少
答:
如果是大开间
单向板肋梁楼盖
,主梁跨度建议以6米为佳。
在
现浇单向板肋梁楼盖
中,单向板的长跨方向分布
钢筋
的主要作用有哪些_百 ...
答:
1.浇筑
混凝土
时固定受力
钢筋
的位置;2.承受混凝土收缩和温度变化所产生的内力;3.承受并分布板上局部荷载产生的内力;4.对四边支承板,可承受在计算中未计及但实际存在的长跨方向的弯矩。
双向板的计算简图和
单向板
的计算简图的支座形式如何表达?
答:
二.楼盖的结构类型 1.按结构类型:肋梁楼盖图12-2 (1)单向板楼盖(2)双向
板楼盖
(3)井式楼盖(4)密肋楼盖 无梁楼盖(板柱结构)2.按预应力情况:(1)RC楼盖(2)PC楼盖 3.按施工方法:(1)
现浇楼盖
(2)装配式楼盖(3)装配整体式 §12.2
现浇单向板肋梁楼盖 设计
步骤:平面布置,计算简图,内力分析(...
单向板肋梁楼盖设计
矩形尺寸37.5*22.5m,主柱网尺寸7.5*7.5m怎么样平 ...
答:
横五跨,纵三跨,不是正好的数吗?