www问答网
所有问题
当前搜索:
钢结构厂房消防等级划分
戊类
厂房消防
要求
答:
室内消火栓 建筑占地面积大于300㎡的
厂房
应设室内消火栓系统。
消防
软管卷盘或轻便消防水龙 下列建筑可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙:耐火
等级
为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房。耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房。耐火等级为三、四级且...
钢结构厂房防火
设计规范有哪些
答:
由于填充材料的可燃性,聚氨酯和聚苯乙烯材料的耐火极限非常低,使用这两类的建筑,其火灾荷载可以上升9%~30%,发生火灾时,可以加速依附的
钢结构
的温升,导致建筑的快速垮塌。因此,低
等级
的
厂房
应严格控制改用火灾危险性较高的用途。(四)
防火
涂料质量。防火涂料因质量不同而价格有高低,部分单位为节省...
民用建筑的耐火
等级
如何
划分
答:
建筑物的耐火
等级
是按组成建筑物构件的燃烧性能和耐火极限来
划分
的。一级耐火等级建筑是钢筋混凝土结构或砖墙与钢混凝土结构组成的混合结构;二级耐火等级建筑是
钢结构
屋架、钢筋混凝土柱或砖墙组成的混合结构;三级耐火等级建筑物是木屋顶和砖墙组成的砖木结构;四级耐火等级是木屋顶、难燃烧体墙壁组成的可燃...
建筑
钢结构防火
设计规范介绍?
答:
以下是中达咨询整理建筑术语
钢结构防火
规范基本介绍:中达咨询结合相关资料情况,现阶段,建筑钢结构防火设计规范基本内容包括:一、防火的基本思路、建筑防火的基本内容以及现有
的防火
设计方法1.《建筑设计防火规范》基本思路防火的基本思路即
消防
工作的主要目的是降低火灾风险,保护公众的生命和财产安全。2.建筑...
厂房级别
怎么定(甲乙丙丁)
答:
②甲类厂房之间及其与其他厂房之间
的防火
间距,应按本表增长2m, 戊类厂房之间的防火间距,可按本表减小2m。③高层厂房之间及其与其余厂房之间的防火间距,应按本表增添3m。④两座厂房相邻较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限,但甲 类厂房之间不应小于4m。⑤两座一、二级耐火
等级厂房
,当相邻较...
丙类高层
厂房
与多层民用建筑
的防火
距离
答:
《建筑设计
防火
规范》GB50016-2014规定,丙类
厂房
和仓库,耐火
等级
为三级,与多层办公楼之间的(三级)防火间距是最小14米。而三级民用建筑之间的最小防火间距是8米。对主要
结构
体系的耐火极限要求如下:梁:不燃烧体、耐火极限:1.5小时;柱:不燃烧体、耐火极限:2.5小时;板(或屋面):不燃烧体...
建筑耐火
等级
可
分
为什么?
答:
住宅建筑的耐火
等级
应
划分
为一、二、三、四级,其住宅建筑构件的燃烧性能和耐火极限具体标准如下表:注:表中的外墙指除外保温层外的主题
结构
。四级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为3层,三级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为9层,二级耐火等级的住宅建筑最多允许建造层数为18层。住宅建筑与相邻...
建筑
消防等级
和
防火等级
有什么区别?消防等级怎么
划分
?
答:
建筑消防方面的等级,既不是
消防等级
,也不叫
防火等级
,而应叫做耐火等级。耐火等级的确定以墙、柱、梁、楼板、楼梯、屋顶承重构件及吊顶的耐火极限为依据,一般情况下,楼板的耐火等级是确定建筑耐火等级的主要依据。耐火等级的
划分
,你可以看一下《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《...
钢结构
戊类
厂房
可以不设置
消防
软盘?
答:
8.2.2条本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置
消防
软管卷盘或轻便消防水龙: 1 耐火
等级
为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类
厂房
(仓库)。所以,在一般设计中,
钢结构
戊类厂房还要设消防软盘。
消防等级
中的甲乙丙丁戊怎么判别?
答:
关于
消防等级
判别方法如下:一、甲类 1、 闪点小于28℃的液体。2、爆炸下限小于10%的气体。3、常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质。4、常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质。5、遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的...