www问答网
所有问题
当前搜索:
闪光对焊钢筋使用范围
上海建筑工地
钢筋
是否可以
用闪光
电焊
答:
现在闪光对焊已经属于落后技术,使用的很少了,大直径采用机械连接,小直径柱
钢筋用
电渣压力焊、小直径梁板用搭接连接了。很少工地仍在
使用闪光对焊
连接梁柱钢筋,你看设计图纸怎么规定吧,不针对哪个地区,全国均如此。
钢筋闪光对焊
适用
范围
答:
钢筋闪光对焊
的焊接工艺可分为连续闪光焊、预热闪光焊和闪光-预热闪光焊等,根据钢筋品种、直径、焊机功率、施焊部位等因素选用。连续闪光对焊 连续闪光对焊的工艺过程包括:连续闪光和顶锻过程。施焊时,先闭合一次电路,使两根钢筋端面轻微接触,此时端面的间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒---闪光,接...
什么情况下的
钢筋
不能
使用闪光对焊
答:
材料中含有铅、锌、锡、铋和锑等成分的合金不能用闪光焊;一些有毒金属,如铍及铍合金,没有严格预防措施,也不能用闪光对焊。直径大于28mm以上的
钢筋
因质量难以保证,效果差,不适宜
使用闪光对焊
。《钢筋焊接及验收规程》中4.1.8中规定闪光对焊连续焊接直径差不得大于4㎜。闪光对焊时,应选择合适的...
钢筋
焊接的五种方法
答:
电阻焊接;应用
范围
内的钢筋直径是指较小钢筋的直径。电渣焊;电渣压力焊适用于柱、墙、烟囱等现浇混凝土结构中竖向钢筋的连接。不得用于梁、板等构件中水平钢筋的连接。钢筋的闪光对焊;
钢筋闪光对焊
是将两根钢筋对接放置,利用通过两根钢筋接触点的焊接电流产生的电阻热熔化接触点的金属,产生强烈的飞溅和...
钢筋闪光对焊
规范三级钢可以焊吗
答:
可以。“连续闪光焊”;当超过规定,且
钢筋
端面较平整,宜采用“预热闪光焊”;当超过规定,且钢筋端面不平整,应采用“闪光—预热闪光焊”。连续闪光焊所能焊接的钢筋上限直径,应根据焊机容量、钢筋牌号等具体情况而定,并应符合规范规定。
闪光对焊
时,应选择合适的调伸长度、烧化留量、顶锻留量以及...
钢筋
连接中的
闪光对焊
,埋弧压力焊,电弧焊,电阻电焊,分别是什么?_百度...
答:
埋弧压力焊:以埋弧焊机做为焊接源,辅助夹紧机构。
钢筋
(螺纹钢也可以焊)在夹紧机构内接触、夹紧。覆盖焊剂后,通电焊接。撤出夹紧机构和焊剂,完成焊接作业。电弧焊:钢筋径向或轴向接触,铁丝缠绕固定或者辅助夹具固定,手工电弧焊机手工焊接完成。电阻点焊:
闪光对焊
属于电阻(轴向端面)点焊的一种、其他...
底板中32、28的
钢筋
能
用闪光对焊
么,为什么
答:
不建议
使用闪光对焊
。1、从材料方面来说:因为28以及32的
钢筋
大多为HRB400以及RRB400,钢筋经过热工加工后脆性会增加较为明显。2、底板钢筋采用闪光对焊操作不方便,由于28、32钢筋的线密度较大,焊接成型后不便调整钢筋间距,而且工人操作此类大钢筋上焊台也非常困难。实际施工经验,望采纳。
钢筋闪光对焊
适用于竖向焊接吗
答:
钢筋闪光对焊
,不适用于竖向焊接。闪光对焊是以水平安放在对焊机上进行对接形式的操作,无法进行竖向焊接。参考资料:《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012
钢筋闪光对焊
答:
4、变压器级数应根据钢筋牌号。直径、焊机容量以及焊接工艺方法等具体情况选择。5、RRB400
钢筋闪光对焊
时,与热轧钢筋比较,应减小调伸长度,提高焊接变压器级数,缩短加热时间,快速顶锻,形成快热快冷条件,使热影响区长度控制在钢筋直径的0.6 倍
范围
之内。6、在闪光对焊生产中,当出现异常现象或焊接缺陷...
现行
钢筋
焊接连接所允许的钢筋直径
范围
是多少?
答:
1、搭接 焊 受力的
钢筋
采用(非受力的也可以采用,用的不多)18以及以上(二级钢及以上,一级钢不受这个限制)2、电渣压力焊 这个看各地方的要求,沈阳是14及以上(是竖向钢筋)3、套筒挤压 用于受力钢筋,直径没有要求 4、
闪光对焊
不小于14,常用于非受力钢筋的连接 5、螺纹丝...