www问答网
所有问题
当前搜索:
风机联锁电动风阀接线方法
有谁知道280度排烟防火阀280度熔断关闭
风阀
停止
风机
答:
其实这个很简单,你只要将
风机
的控制电路串接于防火阀的“
联锁
触头”上即可,也就是从风机控制箱到排烟防火阀之间,你再放两条线就够了。一般在排烟防火阀上都有一组无源微动开关,有一常开、一常闭。你这个情况应该接在常闭微动开关上,即系统在排烟时,阀门是打开状态,此时,风机控制回路经阀门的...
消防弱电
接线
颜色口诀是什么?
答:
消防线路按照规定要求是报警线采用红蓝线,联动线路采用红黄线,其他的没有固定要求,一般广播为了抗干扰都是采用白色RVS,电话线多用RVB线,远程线路多用KVV线缆。信号线:一般为阻燃/耐火红蓝双绞软线(红正蓝负),感烟探测器、感温探测器手动报警按钮信号模块及等连在信号线上。如水流指示器、报警
阀
...
消防手报按钮
接线
图
答:
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。如不带地址需通过控制输出模块连接信号线电源线上。如补
风阀
、排烟阀、
电动
阀、电动排烟口、送
风机
、补风机、排烟风机、空压机控制及强切非消防...
空调风口
风阀
怎么设置?
答:
按顺序280°c常开排烟阀,280°c
电动
常开防火排烟阀 ,止回阀,70°c防火阀,280°c防火阀。一般图例是这么解释的,你可以看看你的图例。F代防烟防火,D代表
风阀
,V代表调节 大型公共建筑的空调采暖系统一般由冷热源(制冷机、冷却塔、锅炉等),输配系统(水泵、空调箱
风机
)和末端空调设备(表冷器、...
在暖通图纸
风阀
图例中,有FD、FDH、FVD、FVDH等图例,哪些是
电动
,哪些是...
答:
FD、FDH、FVD、FVDH等图例按顺序是280°c常开排烟阀,280°c
电动
常开防火排烟阀,止回阀,70°c防火阀,280°c防火阀。F代表防烟防火,D代表
风阀
,V代表调节,H代表280*关闭,C代表常闭,B代表远控,M代表阀体手动,E代表电动。
排风兼排烟风机前后均设置280℃防火阀,需要两个都与
风机联锁
么
答:
答:1.两个
风阀
都要和消防模块联动,
风机
也是联动的。2.在火灾系统中这两个阀都需要。基本原理:发生火灾时,报警信号至消防控制模块启动风机排烟帮助人们逃生,为消防救援争取时间,防火阀在高温 作用下易容干融化,防火阀关闭,输出电控信号至消防控制模块,控制风机关闭。
机械加压送风系统,风速及预压的的调试
方法
及要求是什么?
答:
风机
房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体。4、设常开加压送风口的系统,其送
风机
的出风管或进风管上应加装单向风阀或
电动风阀
。当风机不设于该系统的最高处时...
消防手报怎样
接线
答:
2、电源线:一般为阻燃/耐火红黑双绞软线或阻燃BV硬线(红正黑负),控制模块即需要连接信号线也需要连接电源线。报警警铃如带地址直接接信号线线和电源线。3、硬拉线:一些设备需要由消防控制室通过多线手动控制盘直接控制,如消防泵、喷淋泵、补
风机
、排烟风机等一般根据设备厂家不同一般为6/4芯护套...
中央空调新风机组
电动风阀
是不是常开的?新风机组启动原理是什么?_百度...
答:
新风机组
电动风阀
一般在工作状态下是按照常开设计的,既然是常开就不用设计电动风阀了,但是为什么要配置电动风阀呢,主要还是考虑防冻保护、或者控制进风量。新
风机
在中央空调系统末端对环境的湿度、温度、空气质量的提高起到比较重要的作用。启动的原理很简单,主要控制电机的启动、停止,温度由执行器控制。
消防电铃与手报怎么
接线
答:
手报接信号总线(它的电压是18---24V之间的脉冲电压),消防电铃是靠直流24V电源来驱动工作的,它是靠消防输出模块来控制其动作(输出模块就相当于一个智能的开关),
接线
思路:信号总线接入输出模块的总线接线端,消防电铃的线路接在输出模块的控制输出端,消防24V电源接输出模块的控制输入端,,输出模块...