www问答网
所有问题
当前搜索:
风管圆变方怎么做好看
风管
穿墙防火封堵规范
答:
1、
风管
预留孔洞:由结构施工单位负责,机电施工方提供预留孔洞图并监督实施(孔洞宽度=风管宽度+200,孔洞高度=风管高度+200),砌体预留孔洞上方需设置过梁。2、风管穿越防火墙(楼板)套管埋设要求:由机电施工单位负责,采用1.6mm厚铁皮做套管(套管宽度=风管宽度+100,套管高度=风管高度+100),风管与...
集成灶与风口距离太近
风管
安装不上
怎么
办?
答:
从排风口那引出一个大弯头来,然后把
风管
接到弯头上,有距离和角度了就能安装上了。风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m。风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。风管部件安装必须符合下列规定:1 、各类风管部件及操作机构的安装...
铁皮风道与PVC
风管
之间的区别(新风)
答:
2、年限不同 与价格成正比,即铁皮长(10年以上),PVC管3-5年(主要看使用环境,如中餐、火锅年限短,酒店、商场年限长)。3、风噪风阻(效果)不同 因铁皮内壁相对复合风道、PVC要光滑的多、是PVC,因为PVC是
圆形管
,在变径部分无法做的和铁皮、复合的变径部分那么长,故此PVC在变径部分风量过大,如...
如何
计算
风管
弯头面积?
答:
1、
圆形
的=1.57*R*口径*3.14方形的=1.57*R*方口周长。2、通风管道是工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施 。3、
风管制作
与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验...
风管
变径是否会影响风量?
答:
管道变径会增加阻力,但是我不明白你过梁为什么非要变成100的,如果上下高度不够,可以将风道横向多增加点,比方原来的管道是直径150MM的,你可以
变成方
的管道啊,只要截面积不比原来小就可以了。另外变径的时候最好平缓过度,减小风阻。
风管
中得动压是
如何
转换为静压的,能不能把原理说明白点呢?
答:
( z0 N1 ^1 q& z* {) O5 \+ M" U1 J动能和静压能可以互相转化。比如在流体在一个水平的变径管线中流动,不考虑位能的变化,如果沿流体流动方向管径逐渐变粗,则流速变慢,此时动能转换为静压能;反之,如果管径逐渐变细,则静压能转换为动能。如离心泵的蜗壳,就是一个逐渐扩大到流道,使...
风管
面积
如何
计算
答:
1、
风管制作
安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。圆管F=π×D×L式中F-
圆形风管
展开面积(以m2为单位);D-圆形风管直径;L-管道中心线长度。矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。2、通风管道弯头的表面积计算规则是管道延伸至相交的中心...
风管
阻力
如何
让计算
答:
2.计算方法:(1)摩擦阻力 根据流体力学原理,空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力按 下式计算:ΔPm=λν2ρl/8Rs 对于
圆形风管
,摩擦阻力计算公式可改写为:ΔPm=λν2ρl/2D Rs=λν2ρ/2D 以上各式中 λ———摩擦阻力系数;;ν———风管内空气的平均流速,m/s;ρ———...
一个通风管长一点6公里他叫横截面是
变成
二分米的正方体用做50个这样的...
答:
每个通
风管
需要的铁皮就等于通风管的侧面积 一共需要铁皮:0.2×0.2×1.6×50=3.2平方米
风管
阻力
如何
让计算
答:
不变的 管道 内流动时的摩擦阻力按 下式计算:ΔPm=λν2ρl/8Rs 对于
圆形风管
,摩擦阻力 计算公式 可改写为:ΔPm=λν2ρl/2D Rs=λν2ρ/2D 以上各式中 λ———摩擦阻力系数;;ν———风管内空气的 平均流速 ,m/s;ρ———空气的密度,Kg/m3;l ———风管长度,m;Rs——...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜